1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.

  1. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.660
    Благодарности:
    3.440

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.660
    Благодарности:
    3.440
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там немного сложнее.
    Упрощённо пол даёт ~10 Вт/(м2*°С).
    Если предположить, что "комфортная температура для ног" это 31°С (по СНиП), что комфортная температура воздуха в помещении это 24°С, то в самом начале процесса плита будет "отдавать":
    (31-24)*10*140=9800 Вт.
    Однако по мере остывания отдаваемая плитой мощность будет уменьшаться.
    Когда плита остынет до 24°С, отдаваемая ею мощность станет равна нулю.
    Следовательно "накопить" в плите за ночь нужно больше, чем требуется для отопления днём.
    Ну то есть, если дому нужно 6 кВт*ч, то "накопить" в плите нужно не 6*16, а где-то ~150 кВт*ч.
    Далее ночью Вам нужно обогреть дом плюс "накопить" в плите. Допустим у Вас котёл на 12 кВт. Из них 6 уйдёт на отопление дома. Оставшиеся 6 кВт - на "накопление". За 8 часов ночного тарифа Вы сможете "накопить" 6*8=48 кВт*ч. Т. о. накопленного хватит на 48/6/(~1.5)= ~6 часов отопления днём не включая котёл. Далее дом начнёт остывать.

    Да, не забываем, что расчёт потерь идёт на самую холодную пятидневку. В любое другое время потери сильно меньше. И "накопленного" хватит на много дольше.
     
  2. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    389

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    трехходовый для подоконника... или один насос на два НСУ... или вообще без котлового насоса (в зависимости от того кто котел)... или без трёходового на бойлер (если только электричество)...

    А давайте вернемся к вопросам которые вам задал... иначе дальнейшее обсуждение переходит в разряд угадывания.
     
  3. TeXnology
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553

    TeXnology

    Живу здесь

    TeXnology

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Владивосток
    Да, так процесс и понимал. Только мы не любим жару. У нас в доме обычно 20-22. И котел 15 кВт. И плита очень массивная. Чтобы остыть ей на градус ей надо отдать 26.25 кВт.
    Думал греть теплоноситель утром до 28 градусов.
     
  4. TeXnology
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553

    TeXnology

    Живу здесь

    TeXnology

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Владивосток
    Ну плита 45 кубов, 112.5 тон. Плюс на ней мокрая стяжка без утеплителя 6 кубов, 11 тон.
    Расчета теплопотерь не могу найти. Помню только цифру в 9 кВт. в час в самый лютый холод в нашем регионе. Буду пересчитывать.
     
  5. TeXnology
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553

    TeXnology

    Живу здесь

    TeXnology

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Владивосток
    Если вы про это, то нет. Буду просто греть плиту и греться от нее.
     
  6. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.546
    Благодарности:
    6.805

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.546
    Благодарности:
    6.805
    Адрес:
    Москва
    А почему не сразу под финиш? У вас же готовый проект.
     
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.546
    Благодарности:
    6.805

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.546
    Благодарности:
    6.805
    Адрес:
    Москва
    @TeXnology, А почему остановились на Zota кроме ценника?
    ЭВАН PRACTIC-22 имеет на борту встроенный модуль Wi-Fi для управления, ЭВАН EXPERT PLUS миникотельная со всеми причиндалами.
     
  8. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.660
    Благодарности:
    3.440

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.660
    Благодарности:
    3.440
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну да. С другой стороны - чтобы её нагреть на градус нужно 26.25 кВт*ч.
    Да в общем то всё верно. И в вашем случае не будет перегрева плиты и соответственно дискомфорта для ног.
    Но Вы как то проигнорировали вторую часть моего сообщения.
    Чтобы что то потратить, нужно это что то накопить. Вот уже цифры от Вас появились. Дальше просто арифметика:
    Дому нужно 9 кВт. Котёл на 15 кВт. Ночью котёл греет дом, расходуя на нагрев дома 9 кВт. Оставшиеся 6 кВт идут в аккумулятор. В итоге за 8 часов вы накопите 48 кВт*ч энергии (при этом температура плиты поднимется на 2°С). Днём дому также нужно 9 кВт. Ваших накопленных за ночь (8 часов) 48 кВт*ч хватит на 48/9=~5.5 часов обогрева дома. Дальше либо дом остывает, либо котёл включаем.
    Можно котёл не включать, тогда температура в доме упадёт ещё на ~3°С за оставшиеся 10 часов до ночного тарифа. Однако тогда ночью придётся и эти потерянные 3°С компенсировать.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.156
    Благодарности:
    23.957

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.156
    Благодарности:
    23.957
    Адрес:
    Калуга
    не нужен клапан
    коллектор и сервы с термами
    не совсем
    вопрос - сколько времени он проработает при такой Т
    глупость. но при наличии газа, при ЭК - тож на тож.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.183
    Благодарности:
    26.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.183
    Благодарности:
    26.669
    Адрес:
    Касимов
    Регистр приблудший, хоть и терморегулятором, но вдруг запросит максималку! Вот поэтому и НСУ не стер. Скажем, для начала, хоть 20 килорублей сберечь, а потом дальше думу думать.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.156
    Благодарности:
    23.957

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.156
    Благодарности:
    23.957
    Адрес:
    Калуга
    дядяАнатолик, ты вроде умный, а гутаришь глупостев
    никада
    НИКАДА никому не экономь тенге ... на шею сядут
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.183
    Благодарности:
    26.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.183
    Благодарности:
    26.669
    Адрес:
    Касимов
    Не было такое, зато лишний раз позвать придти, что-то переделать, это случается.
     
  13. TeXnology
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553

    TeXnology

    Живу здесь

    TeXnology

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Владивосток
    На такую площадь вряд ли удастся залить плиту ровно в 0. Будут перекосы 1-2 см. Плюс надо делать разуклонку в санузлах к трапу.
     
  14. TeXnology
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553

    TeXnology

    Живу здесь

    TeXnology

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Владивосток
    9 кВт это на -30, которые у нас редко бывают. В основном зимой -15. Буду либо продлевать на несколько чесов греть по утреннему тарифу, либо вечером буду топить печь-камин 15кВт, чтобы помогать котлу. Я люблю дрова жечь, закинуть топку вечером не проблема.

    Также буду эту цифру снижать. Будет рекуператор на ПВУ. Думаю о рекуператоре сточных вод и т. д.
     
  15. TeXnology
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553

    TeXnology

    Живу здесь

    TeXnology

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Владивосток
    Нет газа и не будет.