    У исполнителей уже нет возможности узнать.

    По пунктам:

    - точно не могу сказать, но знаю, что ждали пока высохнет.
    - наносили летом, не знаю 25 градусов или больше, но было тепло.
    - шпаклевка не известно какая
    - краска точно фасадная
    - маловероятно

    Если еще что узнаю, напишу.
     
  2. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204
    @Yuriy85,
    Доп вопрос
    Где в основном трещины?
    Нижняя часть фасада?

    Большая вероятность "капиллярный подсос влаги". У вас как такого нет цокольной части.
     
  3. Yuriy85
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Yuriy85

    Участник

    Yuriy85

    Участник

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Трещины хаотично расположены, не могу сказать, что их больше в нижней части.

    Но на восточной стороне дома такой "паутинки" нет как на западной.

    Западная стена:
     

    Вложения:

    • IMG_20191106_114335.jpg
  4. Yuriy85
    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Yuriy85

    Участник

    Yuriy85

    Участник

    Регистрация:
    25.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот южная сторона. На ней в основном видимые, вертикальные трещины до 1 мм
     

    Вложения:

    • IMG_20191102_161128_HDR.jpg
    • IMG_20191102_161903.jpg
    • IMG_20191102_161942.jpg
  5. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204
    А комментарии как от спеца.

    Производитель рекомендует на ЭППС?

    шпаклевка - какая? просто без характеристик.
    краска - какая? просто без характеристик.
    Или все материалы одинаковые?
    Время / срок "ни разу не подводил" ? 1 день после сдачи работы или 20 лет?
    Или с земли видно качество на высоте 5 го этажа.

    Не стоить предполагать, что считаю Севенер плохим материалом.

    Нормально? Для кого нормально?
    Какая краска?
    Какая пропорция воды для разбавления?
    Допустимая производителем и какая по факту?

    Методология - зашкаливает.

    А то что работник по ошибке влил "другую жидкость" - это уже строительный юмор.
    А серьёзно - нарушение ППР.
     
  6. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204
    К сожалению не могу утверждать о причине возникновения разрушений. Что то не выстраивается "логика".
    Вертикальная трещина - фасад не такой большой, что бы устанавливать деформационные элементы, но они трещины есть, похоже сетка не выполнила своего назначения. Либо не соответствует требованиям либо смонтировали без перехлёста.

    Стороны света помогают понять причину. Южная например подвержена более резким колебаниям температуры на поверхности стены и соответственно риск разрушения больше.
     
  7. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078
    Зачем ты мне эти вопросы здесь задаёшь? Разве проблемы у тебя и я свои советы тебе адресовал?
    Если бы проблемы были у меня, и я тебя просил помочь разобраться с причинами, тогда бы я тебе ответил на каждый вопрос подробно. Ответы на все эти вопросы у меня есть, но я здесь не экзамен тебе сдаю.
    Так что, дружок, не распыляйся - сначала свои версии до логического конца доведи.

    Вот с этим согласен: логика у тебя точно не "выстраивается".
    Поэтому и вопрос к тебе напрашивается: нафига начал свои рассуждения здесь выкладывать, если у тебя понимание причин дефекта изначально отсутствовало?
     
    Последнее редактирование: 16.12.19
  8. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078
    Поясню смысл текста своего первого комментария:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25192960/
    Чтобы устранить дефект, необходимо сначала установить, а затем устранить причину его появления. Дефект, который здесь рассматривается - появление трещин в штукатурном слое, выполненном из севенера. Я рассказал исходя из собственного опыта, что при соблюдении определенных правил севенер не будет разрушаться, и, если растрескивание произошло, то, возможно, что некоторые из этих правил при монтаже наружного слоя не соблюдались. Поэтому предложил автору темы проверить (если это возможно) версии возможных нарушений:
    - несоблюдение температурного режима в процессе нанесения и высыхания раствора;
    - несоблюдения технологической паузы (7 суток) перед началом дальнейшей отделки армирующего слоя;
    - нарушение технологии приготовления раствора (разбавление сухой смеси не чистой водой).
    Если факты этих нарушений не будут установлены, это ещё не значит, что самих нарушений не было.
    Как действовать дальше, предложу автору позже, после его ответа о результатах проверки.

    P. S. Если кого-то всерьёз интересует, сколько воды я добавляю в краску или как отношусь к использованию севенера для штукатурки ЭППС, предлагаю задать мне эти вопросы в другой теме, посвященной технологии штукатурки и покраски мокрого фасада.
    Напомню: здесь мы обсуждаем не то, что можно или нельзя делать при монтаже мокрого фасада, а ищем то, что было сделано неправильно. Иначе (если бы всё было сделано без нарушений) дефект не появился бы и обсуждать здесь было бы нечего.
     
    Последнее редактирование: 17.12.19
  9. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204
    Вопросы тебе для того что бы не вводил в заблуждение своими тестами.

    Понимание причин отсутствует - именно по тому, что нет полной информации (что за материалы, ппр и прочее) Мои вопросы были для того что бы попытаться найти причину. А твои "5 копеек" только вводят в заблуждение.
     
  10. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204
    @e_senin,
    Вот ответь человеку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/493384/

    Как раз из области "твоих" работ. Видимо похожий на тебя насоветовал 5 см ППС. И в догонку с "кривыми руками" работу выполнили.

    А теперь конечно можно о дополнительных мероприятиях рассуждать.
     
  11. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078
    О каких вопросах речь?
    Ваши советы я не комментировал и сомнений в их пользе не высказывал.
    Если речь о тех вопросах, что вы мне задавали, то мои ответы вряд ли помогут вам определить причину дефекта.
    Хотя, если помогут, задайте их снова. Только прономеруйте предварительно, чтобы они не были в одной куче перемешаны. Тогда с меня - ответы, с вас - причина дефекта. :hndshk:

    Кого они вводят в заблуждение? Вас? Так я не вам отвечал.
    А если я кого-то ещё ввёл в заблуждение, то он мог бы и сам за себя похлопотать. В вашей защите тут вряд ли кто-то нуждается. И какому совету следовать, человек сам выберет, если голову на плечах имеет.
    Та что, успокойтесь, вам здесь никто не мешает "свою логику выстраивать":um:.
     
    Последнее редактирование: 18.12.19
  12. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078
  13. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204
    "ввёл в заблуждение" вопрос: как человек который оказался в такой ситуации это поймёт? Он же к "специалисту" обратился. От данного "специалиста" столько много "постов", "ему можно верить".
    А забыл он же "сам за себя похлопотать может".

    Много раз писал НЕ ДАВАЙ ОШИБОЧНЫХ СОВЕТОВ! Вводишь людей в заблуждение.
    Вот спросят тебя "как утеплитель в многоэтажке часть стены" Там и отвечай - могу. Делаю БЕЗ соблюдения технологи.
    Слова не скажу.
    Даже "плюсики буду ставить".
     
  14. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.674
    Благодарности:
    2.204
    О как предвосхитил данный ответ.
    См выше.
     
  15. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    2.078
    Вот опят: я же не просил вас научить меня кому и как отвечать. И не ради ваших плюсиков стараюсь.
    Я отвечаю за свою работу - вот что самое главное. И после моих работ проблем ни у кого ещё не было.
    Давайте тему не засорять - затеянная вами перепалка вряд ли кому здесь интересна.
    Есть версии или советы для автора темы (а не для меня) - выкладывайте, нет - проходите мимо.
     