1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Использование ТН в паре с холодильной камерой

Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Vitalkus, 06.05.18.

  1. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    Использование ТН в паре с холодильной камерой
    Доброго всем дня!
    Хочу воплотить следующую идею.
    Очень интересует мнение форумчан.
    Итак, 3 года назад построил дом и вселился. Отопление ТН вода-вода. 3 зонда в скважинах по 65 метров. Справляется без особых усилий на обогрев 250 квм, горячая вода около 3 кубов в месяц и бассейн 12 кубов со среднегодовой температурой воды 30 градусов. ТН максимальное мощность потребления 3,5 кВт. Летом отогреваю скважины охлаждением дома фанкойлами.
    В моём распоряжении оказалась холодильная камера около 7 кубов. Я её уже собрал в смежном помещении с ТН. Но холодильное оборудование от неё не поставил. Пришла идея для охлаждения использовать ТН. Для этого выход геотермального контура (от минус 1 до плюс 7 градусов в зависимости от времени года) направить в холодильную камеру, оборудовав в ней типа змеевика из медной трубы длиной метров 50. Гликоль из под земли поступает в ТН, там охлаждается и возвращается обратно под землю, охладив предварительно холодильную камеру. По идее никаких дополнительных расходов на электричество и обслуживание. Такая вот идея.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    @Vitalkus, хорошая идея, но 50 метров медного змеевика ухудшат гидравлическое сопротивление. Можно попробовать змеевик делать из трубы ду20-32, несколько петель параллельно. Гидрострелка или дополнительный теплообменник тоже могут помочь
     
  3. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    Насколько увеличится это сопротивление? Имею в виду на сколько ватт вырастет потребление циркуляционного насоса. Сейчас он стоит на среднем положении в 45вт. Переключу на 60. Зимой ТН в среднем работает в сутки 5 часов. Расход электроэнергии вырастет на 2,5 кВт в месяц максимум. Но может я что то неправильно понимаю.
    Можно сделать и петли. Но это дополнительные расходы. Я думал купить рулон трубы и на месте выгнуть по стенкам змеевик. Это не так трудно. Можно отопительные плоские батареи развесить. Но тоже выйдет дороже. У меня главный вопрос, будет ли в герметичной камере поддерживаться температура в районе хотя бы 7 градусов. Теплоёмкость будет достигнута огромным количеством закаток. Я на зиму только берёзового сока до 200 литров заготавливаю. В прохладе почти год хранится отлично. Сложить туда есть чего.
     
  4. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    Не совсем понял, а для чего дополнительный теплообменник?
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Это один из вариантов не ухудшить гидравлическое сопротивление
     
  6. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    Да, но тогда возникает необходимость в ещё одном циркуляционном насосе с расширительным бачком. Даже незнаю.
     
  7. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    А может использовать гофрированную трубу из нержавейки?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Можно, она дешевле чем медная, но гидравлическое сопротивление у нее больше
     
  9. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Лучше посмотрите на сайтах обявлений, б\у воздухоохладитель от холодильного шкафа, или голову от кондиционера, и пустите по его теплообменнику ваш гликоль.
    а если хотите именно пасивное охлаждение (без вентиляторов и воздуходуек) то покупайте бухту трубы. и по стенам по спирали разводите.
     
  10. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    Именно так я и планировал.
     
  11. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    Вот к примеру циркуляционный насос у меня на отопление дома стоит. 90 ватт. Гоняет воду по 3 этажам в 18 контурах по 60 метров с тучей поворотов. Справляется на ура. Система естественно под давлением. Настолько ли критично добавить ещё 1 такой контур гофрированной нержавейки?
     
  12. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Тю. купите Б/У циркуль самый слабый ватт на 35 именно для камеры... И подключить к термостату камеры например) чтоб выключался, когда камера наберёт свои +2..+4
    Но как по мне, то вариант с вн. блоком от кондиционера 7ки или испаритель от шкафа холодильного может быть дешевле медной трубы да и элегантнее.
     
  13. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    а зачем именно гофрированная нержа?
    вы поймите, что теплоотдача низкая от трубы к воздуху... потому нужно интенсифицировать движ. воздуха... а теплопередача гликоль- нерж в десятки раз выше чем нерж-воздух...
    потому можно обойтись металопластиковой трубой.
     
  14. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    То, что вы предлагаете, подразумевает использование дополнительной электроэнергии. Это оборудование у меня есть.
     
  15. Vitalkus
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461

    Vitalkus

    Живу здесь

    Vitalkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Мемель
    Т. е. ни медь, ни гофра из нержи, а банальный металлопластик будет работать не хуже?