1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странное поведение батареи отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evgenijjj2008, 06.12.23.

  1. evgenijjj2008
    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    evgenijjj2008

    Участник

    evgenijjj2008

    Участник

    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Странное поведение батареи отопления
    Здравствуйте! Обращаюсь сюда, так как ответа мне слесаря и сантехники управляющей компании не смогли предоставить. Имеется пятиэтажка, квартира на 2 этаже. Однотрубная система отопления в проблемной комнате, подача снизу вверх. Радиатор биметалл 10 секций. Подача тепла через правый нижний угол батерии, выход через левый верх батареи (диагональное). Прошлые годы было более менее нормально. На этот раз следующая проблема: левый верх батареи горячий, правый верх батареи, где кран маевского 1- теплый. Остальная часть батареи холодная, включая трубу подачи от стояка к батареи. Верхний кран Маевского 1 ничем не помогает. Нижний кран Маевского 2 помогает, после слива 10 литров воды батарея становится нормальной температуры, труба подачи горячая, выход горячий. Ровно через 30 минут всё возвращается к начальному состоянию, низ и подающая труба остывает. Сантехники не смогли ответить на вопросы, предложили подождать окончания зимы и далее разбираться.
    Помогите! Прилагаю примерную схему.
     

    Вложения:

    • IMG_20231206_162346.jpg
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.698
    Благодарности:
    4.512

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.698
    Благодарности:
    4.512
    Адрес:
    Брест
    1. Стояк горячий? У соседей как? На 5м этаже не завоздушено?
    2. Краны, отсекающие радиатор (а именно нижний) не закрыты? Работоспособны?
     
  3. evgenijjj2008
    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    evgenijjj2008

    Участник

    evgenijjj2008

    Участник

    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    1. Стояк горячий. У соседей не знаю к сожалению. Не могу никого поймать.
    2. Краны открыты. Работоспособны.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749
    Адрес:
    Касимов
    Снизилось движение теплоносителя. или подзабилось, или *снизили*. Ну и температура не последнее дело в этом.
    Поставить чугунный радиатор. Как и было раньше.
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.448
    Благодарности:
    34.765

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.448
    Благодарности:
    34.765
    Адрес:
    Москва
    Наверно неправильно сливали батарею. Зачем сливать через нижний кран? Верхний отсечной закрываете, через верхний маевского спускаете воздух до чистой горячей воды. Потом и нижний отсечной закрыть и через верхний маевского сбросить давление. Очень похоже, что ваш нижний отсечной перекрыт. Возможно при установке крана неправильно установлена ручка на кране. Можно это так проверить. Перекрыть верхний кран и открыть нижний кран маевского. Давление не должно уменьшаться. Нижняя труба станет горячей. При сливе через верхний кран маевского, вся батарея должна прогреться. Если это не происходит, то снять с нижнего отсечного крана ручку и повернуть на 90* ось крана разводным ключём.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749
    Адрес:
    Касимов
    Он ее через краник маевского скачивал, который снизу вместо заглушки поставили. Ну чтобы не скучать верхнему.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749
    Адрес:
    Касимов
    Перекрываем краны, снимаем радиатор., промываем в ванной и ставим на место.
    Никакие они не сантехники, так балуются в тик-токе...
     
  8. evgenijjj2008
    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    evgenijjj2008

    Участник

    evgenijjj2008

    Участник

    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Проверил. Краны работают прекрасно. Но только если все отсекающие краны снова открыть, всё снова становится как было изначально. Циркуляция практически отсутствует получается. Или такое чувство, что давление сверху стало больше давления подачи от теплосети снизу) Такое возможно по причине воздушной пробки на 5 этаже?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749
    Адрес:
    Касимов
    В стояке останавливается циркуляция, стояк остывает. Все намного проще, хитрый сосед сверху, поставил на байпас краник, и перекрыл его. Батарея у него тоже не идеальной чистоты, вот и затормозился поток воды у всех. А сосед над соседом, тоже такое сварганил... Вот и причина всех бед.
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.448
    Благодарности:
    34.765

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.448
    Благодарности:
    34.765
    Адрес:
    Москва
    Там пофигу откуда запитка у нас точно так батарея подключена, но запитка сверху. Если пробка выше, то весь стояк отключается. Вы проверяли так как я рекомендовал, уверены, что оба крана открыты? Это у вас началось после замены батареи? Возможно батарею повесили выше, чем она до этого висела и она завоздушивается. Перемычку на стояке при замене батареи не меняли? Ещё раз рекомендую перекрыть верхний кран, открыть верхний спускник и спускать до прогрева батареи. Вы раньше писали, что при открытии верхнего спускника батарея на прогревалась.
     
  11. evgenijjj2008
    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    evgenijjj2008

    Участник

    evgenijjj2008

    Участник

    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Если спускать через кран маевского при открытом верхнем отсекающем кране, то бесполезно. Если кран закрытый, то батарея начинает прогреваться. Батареи не меняли, прошлые годы было всё норм.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749
    Адрес:
    Касимов
    Через какой?
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.448
    Благодарности:
    34.765

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.448
    Благодарности:
    34.765
    Адрес:
    Москва
    Конечно бесполезно. Горячая вода идёт верхом от верхней трубы через верх батареи и в спускник. Я ещё раз спрашиваю, вы перекрывали верхний кран и через нижний кран и открытый верхний спускник сливать до прогрева батареи. Батарея должна прогреться. Если прогревается, а потом остывает, то однозначно, как и писал Касимов 2, верхние соседи нахимичили с перемычками. Если так, то берите сантехников за жопу и пусть идут по стояку в квартиры и проверяют перемычки. Это можно сделать не дожидаясь лета.
     
    Последнее редактирование: 06.12.23
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.349
    Благодарности:
    26.749
    Адрес:
    Касимов
    Живьем его надо! smile427.gif
     
  15. evgenijjj2008
    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    evgenijjj2008

    Участник

    evgenijjj2008

    Участник

    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Батарея прогрелась. Далее, нужно открыть верхний кран и наблюдать: остынет или нет? Или не открывая, наблюдать остынет или нет?