1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Новый ZONT CLIMATIC от Микролайн

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SL., 06.03.20.

  1. Danb2k
    Регистрация:
    11.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Danb2k

    Новичок

    Danb2k

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, чем закончилось? Удалось ли добиться результата?

    В настоящий момент мучаемся с Climatic 1.3 (по плану должен рулить Baxi Slim через универсальный цифровой модуль или как там его..).

    Но прибор ведет себя странно:
    - сеть не ловит (2G от МТС (шла в комплекте) в помещении установки проверил - все ок, баланс пополнен (в ЛК zont-online отображается).
    - настройки ви-фи от приложения с телефона не принимает (отрубил 5MHz, оставив только совместимые 2.4 - не умеет прибор, судя по мануалам, ни в 3/4G, ни в WiFi5). (Кстати, интересная фича - приложение отображет SSID и пароль сети вай-фай, к которой подключен телефон (но при этом для передачи регулятору их надо ввести вручную :close:)
    - на самом приборе в разделе "настройки" отсутствует пункт "настройка связи" или как там оно должно быть.
    - в сервисное меню не заходит (после ввода пароля думает пару секунд и возвращается в главное).
    - соответственно ручные настройки котлов, НСУ и прочего, равно как и пункт "сбросить до заводских настроек", соответственно, тоже не доступены (отсутствуют).

    При всем при этом светодиоидная индикация говорит что все хоро, только в GSM, мол, не могу подключиться.

    Одна бабка в маршрутке слышала, что знакомый брат инженера рассказывал, что в аналогичной ситуации приехал кто-то по гарантии и сбросил настройки не пользуясь меню.

    Пытался порыть в эту сторону - на плате есть распайка под два "джампера" и кнопка. Информации про их предназначение и порядок использования найти не удалось...

    P. S. Ну и да, если вдруг возникнет вопрос - телефоном техподдержки нет, на заявку и почту отвечают раз сутки из серии "убедитесь, что прибор включен в сеть электропитания".
     
  2. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    208

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Ничего себе, проблемы... У меня пока пауза, обе системы работают без подключения к сети, пока не звали на окончание работ. Отпишусь по факту.
     
  3. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Знакомый монтажник тоже не может подключить к серверу. СИМку в смарт вставляет - интернет есть, вставляет в климатик - к серверу не коннектится.
     
  4. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    424

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    424
    Передайте знакомому монтажнику - пусть в техподдержку напишет... если симка вставлена правильно - нужно смотерть индикацию - горит зеленый индикатор и гаснет сериями 2-3 раза - значит интернет есть - если в тоже время контроллер не на связи - нужно добавить заново в личный кабинет...
     
  5. Palach_g
    Регистрация:
    06.06.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Palach_g

    Участник

    Palach_g

    Участник

    Регистрация:
    06.06.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    У кого нибудь получилось заставить Climatiс адекватно работать со смесительным контуром теплого пола?
    В прошлом году путем танцев с бубном и сменами прошивок удалось достичь желаемого результата. В этом году ничего не помогает, техподдержка отвечает дичь какую то, как будто бредит.

    По факту как мне видится проблема в некорректном управлении сервоприводом и запросами на тепло.
    При выставленном гистерезисе +/-5 ТН гуляет в одном ему известном диапазоне.

    Вот пример, теплый пол включен на 28°С, гистерезис 5, запросов тепла от других контуров нет, но теплый пол болтается в диапазоне 27-28°С, котел включается с периодичностью 12 минут.
    upload_2023-12-4_15-4-17.png
     
  6. Palach_g
    Регистрация:
    06.06.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Palach_g

    Участник

    Palach_g

    Участник

    Регистрация:
    06.06.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    А вот вчера, еще более интересная картина при запросе тепла от других контуров, ТП теплого пола 33 гистерезис 3:

    upload_2023-12-4_15-23-24.png
     
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.226
    Благодарности:
    6.874

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.226
    Благодарности:
    6.874
    Адрес:
    Москва
    сама схема так сделана. Там всегда включен какой то режим
    Или закрытие или открытие.
     
  8. Palach_g
    Регистрация:
    06.06.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Palach_g

    Участник

    Palach_g

    Участник

    Регистрация:
    06.06.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ну да, в теории открытие закрытие должно происходит +/-5°С, у меня же это происходит в рамках 1°С.

    По второму скрину еще забавнее, сервопривод после достижения максимальной температуры начинает закрываться но не до конца. И потом в это не до конца в контур подплескивается ТН по немногу от запросов других контуров. В результате вроде и ТН в контуре не достигает минимальной температура поэтому нет команды на открытие, но контур висит ниже заданной температуры. В результате пол вместо запрошенных 33 градусов получает ТН 28-29.
     
  9. daniel1
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17

    daniel1

    Участник

    daniel1

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый день!
    Читал, читал данную ветку. Поначалу влюбился в Climatic теперь не очень однозначное мнение

    У меня такой вопрос:
    Есть система
    2 напольных чугунных котла Бакси по 49 кВт каждый
    Гидрострелка
    7 потребителей (радиаторы; бассейн; вентиляция; тёплые полы 1; тёплые полы 2; тёплые полы 3; снеготайка; ГВС)

    Хотел простую систему управления, чтобы можно было управлять с контроллера в котельной и через веб приложение и уже решился на Climatic 1.3 и доп модули EX 77

    1. Кто сможет подсказать стоит применять данное решение или лучше брать H2000+ PRO и к нему отдельно выносную панель и почему?

    2. И как тогда в веб приложении надо будет подписывать все входа-выхода для H2000+ PRO чтобы можно было видеть где радиаторы, где тёплые полы и на сколько это сложно?

    3. Что будет надёжнее, чтобы люди могли в дальнейшем пользоваться ДОЛГО и БЕЗ ГЕМОРРОЯ, а не по техподдержкам бегать. Самый оптимальный метод это управления именно с ПАНЕЛИ МЛ-753 в котельной
     
  10. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @daniel1, Мне климатик вообще не зашел - это просто очень ограниченная крутилка сервоприводов.
    Я первый pонт ставил 2000+, пришлось поразбираться, но ничего смертельного, зато можно настраивать как угодно, можно различные костыли прикручивать. Для меня климатик вообще не интересен.
    А вам точно внешняя панель нужна? ;) Если сильно приспичит - можно в любой момент докупить.
    Я за 2000+PRO.
     
  11. daniel1
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17

    daniel1

    Участник

    daniel1

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Воронеж
    @sayrus_kub, Да внешняя панель это обязательное условие чтобы все манипуляции можно было производить в котельной, а не с приложения
     
  12. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    берите h-2000+ pro однозначно
     
  13. daniel1
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17

    daniel1

    Участник

    daniel1

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Воронеж
    @agentSmit, спасибо
    А панель МЛ-753 к нему цепляется внешняя и с неё управление возможно?
     
  14. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    424

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    424
    В отличии от Климатика на 2000ПРО и прочих НЕ Климатиках - возможности панели сильно ограничены - настраивать с панели контроллер нельзя - только менять целевую в контурах отопления.