1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сколько загружать соли в бак и надо разобраться с настройками Clack ws1RR?

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fartstroy, 19.07.19.

  1. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.141
    Благодарности:
    1.778

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.141
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Москва
    нормальный у нее бак. Я мешок засыпаю, хватает на две регенерации. Каждые 5-7 куб. Хотя вот странно, у ТС разве автоматика сама не определяет, сколько надо раствора забрать?
     
  2. Fartstroy
    Регистрация:
    19.07.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Fartstroy

    Участник

    Fartstroy

    Участник

    Регистрация:
    19.07.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Спасибо Вам огромное! Сейчас буду делать. Грубо говоря, Получается поплавок на высоте 12-12 см от фальшдна, верно?

    то есть судя по схеме весь раствор под фальшдном?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.07.19
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Москва
    Что не так? Я где то написал, что бак ненормальный?
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Москва
    Определять можно разными способами, например, по при соединениям, специальному маркеру (цвет заглушки), отверстию под водоподъёмную трубу.
    У вас 1.0 (в старых моделях 25).
    Для работы в составе системы дуплекс (несколько фильтров). Вам это не нужно.
    Разница в программировании и отражении информации на табло. Потребителям проще работать с м3.
     
  5. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.735
    Благодарности:
    4.873

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.735
    Благодарности:
    4.873
    Адрес:
    Краснодар
    Да
    Да
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Москва
    Естественно, в стандартной комплектации сверху-вниз и вам надо оставить так. Для варианта регенерации снизу-вверх устанавливается другой поршень с чёрной окантовкой и как правило под заказ.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз, вы ни разу не указали размер корпуса фильтра, объём загрузки, марку смолы. Поэтому внятного ответа не получится.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Москва
    Это жесткость исходной воды.
    Клапан подмеса, это кран или вентиль который врезается между входом и выходом фильтра самостоятельно.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Москва
    Я бы не торопился с установкой поплавка.
     
  10. Fartstroy
    Регистрация:
    19.07.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Fartstroy

    Участник

    Fartstroy

    Участник

    Регистрация:
    19.07.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое за детальные разъяснения.
    По размерам: 160 см -высота, диаметр 35. На самом фильтре написан размер: 13*54, видимо в дюймах.
    По загрузке не знаю. Ставили в 12 году, в накладной написано только Аквафор SF 1354-умягчитель, без спецификаций. как узнать тоже не знаю.
     
  11. Davdavdav1977
    Регистрация:
    02.07.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Davdavdav1977

    Участник

    Davdavdav1977

    Участник

    Регистрация:
    02.07.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Также есть вопрос по соли. Видео приложил. Смущает то что например если долгое время отсутствуем или малое потребление воды. Концентрация россолола будет большая и пойдёт перерасход.
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.351
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Москва
    Будет насыщенный раствор соли при данной температуре 20 град. С и больше соли не растворится.
    Примерно 350 г NaCl на 1 л. воды, массовая доля соли в насыщенном растворе 26%.
     
  13. Davdavdav1977
    Регистрация:
    02.07.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Davdavdav1977

    Участник

    Davdavdav1977

    Участник

    Регистрация:
    02.07.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Что нужно сделать?
    Нам регенерацию 50 литров соли с колонной 1252 требуется 24 литра россола.
    На 50 литров по 150 грамм соли. = 7,5 кг. А по факту может получиться мешок(
    Есть решения? М. Б. Как-то приподнять платформу выше что бы часть соли оставалась не в воде?
     
  14. Filipytsch
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    84

    Filipytsch

    Живу здесь

    Filipytsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Егорьевск, Троицк
    Килби вам все объяснил, но к сожалению вы не поняли.
    Система автоматики использует насыщенный раствор соли (в 10 литрах воды может растворится всего 350 гр. соли и не больше). Вот этот раствор автоматика и использует. Если у вас система Clack, то закладываете в настройках ваши 7,5кг и автоматика сама нальет необходимое количество воды для растворения соли (примерно ваши 24 литра). Если у вас Runxin, то заранее надо замерить за какое время автоматика наливает эти 24 литра (мерной емкостью) и потом заложить в настройках это время наполнения бака. Вы можете в солевой бак насыпать хоть 40 кг соли, но в 24 литрах налитой воды больше чем 7,5 кг никогда не растворится. Поплавком уровень соли никогда не регулируется, поднимите его повыше, почти в самый верх.
     
  15. Davdavdav1977
    Регистрация:
    02.07.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Davdavdav1977

    Участник

    Davdavdav1977

    Участник

    Регистрация:
    02.07.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Сделал расчет с учётом ваших замечаний и получил 21 литр россола.
    Просьба проверьте меня и по возможности ещё данные

    колба 1252
    голова F63P Runxin
    promix b - 50 л (Свободный обменная ёмкость 0,8 г-экв/л
    бак для соли 70 л
    после колбы ВВ20 абсорбент (уг фильтр)
    Вода анализ превышение
    железо 0,93,
    марганец 0,17,
    жесткость 5,81

    Ресурс смолы (объем воды между регенерациями) - 5,5 м3
    Время обратной промывки - 10 мин
    Солевая/медленная промывка - 60 мин
    Время заполнения солевого бака - 6 мин (сейчас 24 литра заливается за это время)
    Время быстрой промывки - 6 мин
    Максимальный интервал дней регенерации - 30 дней