1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

После душа становится плохо. Вода после осмоса, низкий рН

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем onkerman, 02.08.22.

  1. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
    Сделал все анализы, 43 показателя, там всё в норме: хпк, фенолы, формальдегид, летучие органические вещества, нефтепродукты, бензолы, все пав и тд. Только на спирты не тестил, всё остальное проверил.

    Сделал мощную аэрацию компрессором, сутки продувало, потом пошёл в баню, там под душем постоял 10 минут и траванулся в итоге. В процессе заметил, что глаза щипало. Причем траванулся сильно, утром проснулся и как будто водку ночью пил, только сушняка не было и голова не болела.

    После белизны и угля не пробовал тестировать душ, может быть и лучше было, но заметил что в баке в месте с запахом хлора ещё какой-то запах от воды появился, химический- ядовитый и не приятный. В итоге на гипохлорит натрия забил.

    Остаётся озон или пероксид водорода. Изучил озон и чёт нафиг его. А ещё валяется 5 кило puresin a001.

    Начал изучать пероксид водорода, но с ним все тоже не просто, нужен катализатор типа железный купорос, медный купорос, уф лампа, каталаза и тд. Реакция фото фентона подходит больше всего, её проще автоматизировать, тем более на чердаке есть уф лампа, правда не совсем подходящая по диапазону, нужна 254нм а у меня 300+, но парни с химик ру уверили, что тоже будет работать, только дольше придется ждать реакцию. Прикрутил лампу к баку, налил 1л перекиси водорода 3% на 200 литров и поставил работать на сутки.

    Через сутки включаю воду, даю пробежать и замечаю запах лекарствами ну или запах аптекой, но не перекиcью. Ставлю уголь и запах уходит. Тестировать в душе пока не решаюсь, после бани хватило.

    Запах лекарств и аптекой вроде что-то из фенолов или формальгида.

    А что по поводу того кратковременного улучшения, так там я скважину двое суток качал.
     
  2. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731
    Спирты? Метиловый? Изопропиловый?
     
  3. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731
    При этом в зависимости от температуры воды, срока воздействия, количества хлора. и фенола получаются различные хлорфенолы: монохлорфенолы или по-лихлорфенолы. Первые из них и придают воде так называемый «аптечный» запах. Этот же запах приобретают и пищевые продукты, сваренные в такой воде. «Аптечный» запах может быть настолько неприятным, что приводит к отказу от употребления такой воды и массовым жалобам населения.

    может быть предотвращена преаммонизацией водопроводной воды.

    https://xn--80aaeak8acdhmgfdb4b1a8m4b.xn--p1ai/news.php?id=1

    Результаты проведенных анализов показывают, что фенол особо опасен ввиду его относительно хорошей растворимости в воде. Опасны также и другие циклические и ароматические соединения и спирты.
     
    Последнее редактирование: 15.08.23
  4. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    3.956
    Благодарности:
    2.868

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    3.956
    Благодарности:
    2.868
    Адрес:
    Хороль
    Кто еще, кроме автора темы, чувствовал себя плохо после мытья?
     
  5. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
    Ну, если что, в городе по 20 минут под душем сижу, всё в норме.

    Были конечно у меня всякие мысли, что это индивидуалка на осмостическую воду, или может аллергия на нержавейку.

    Но во-первых, глаза то щиплет во время душа немного, во-вторых, печень по анализам как будто я много бухаю сказала врач, я её говорю, что выпиваю только в новогоднюю ночь шампанское. Анализы делал зимой в том году, ещё после самых первых много численных отравлений, когда ещё не понимал что это из-за воды.
     
  6. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
    Ну да, что-то из спиртов которые без запаха может. Помнится выкладывал в ветке про оо на весь дом тесты, там разные спирты пром осмос с 99.8% их задерживал на 40-70% в зависимости от типа, а бытовой оо вообще пропустит почти полностью значит.
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.234
    Благодарности:
    5.329

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.234
    Благодарности:
    5.329
    Адрес:
    ---
    @onkerman, в мире гораздо больше разных токсичных веществ, чем 40+ показателей, на которые вы проверили воду. Только санпинами разными регламентировано, если не ошибаюсь, ПДК для +-500 веществ.
    Поэтому отсутствие выявленных нарушений в воде не является доказательством их отсутствия.
     
  8. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731
    Похоже, нужен самогонный аппарат. У вас органика, какой то углеводород. Может спирты, может что другое, но концентрация малая. И тут при дистилляции, либо эта органика первой пойдет, либо вода первой.
    Возьмите ведро воды, после осмоса, и через дистиллятор. Первый литр соберите. И последний литр оставьте. Там по запаху поймете, где примесь. Тот литр, на анализ и отправьте.
    Цель собрать дрянь, в максимальной концентрации.

    У вас там нефтя близко? Какой грунт в округе? Болота? Торфяники? Хим. производства?
     
    Последнее редактирование: 15.08.23
  9. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
    Но пока окисление фото фентоном и потом уголь будет единственный работающий вариант фильтра.

    Других то вариантов все равно больше нет. Ну ещё смола есть анионит 5 кг, но сомневаюсь что поможет.
     
    Последнее редактирование: 15.08.23
  10. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
    @Niki111, торфянники. Заводов рядом нет. Есть рядом септик.
     
  11. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731
  12. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
    Я щас по форуму поискал, тут есть упоминание, где после душа болела голова, там нашли фенол в воде.
     
  13. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
  14. onkerman
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37

    onkerman

    Живу здесь

    onkerman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    37
    Не понятно сколько нужно перекиси для фото фентона, может литр 3% мало было и стадия окисления застопорилась на формальдегиде или ему подобном, не дойдя до последней, где оно раскладывается до со2
     
  15. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.365
    Благодарности:
    731
    Без железа, это не фентон.
    Зайдем с другой стороны. Скважина 35 метров, рядом септик. Какая вода изначально? Двухвалентное железо есть?

    А что у соседей, есть скважины?
    У кого аналогичные проблемы? Или только у вас ?