    Греется кабель подключения электрокотла
    Добрый день!
    Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг (А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум.

    Вопрос. Нормально ли, что при такой нагрузке у него вообще температура повышается. То есть штатная ли это ситуация для 6 кВт на 6 мм2?

    От ответа будет зависеть план дальнейших действий. Если так и должно быть (т.е. 40 градусов по этому кабелю при такой эксплуатации - норма), то заменю на 10 сечение, спокойней жить будет. Если ненормально, то в чем может быть причина?

    Котел в любом случае буду менять на более современный, но планировал летом доработкой отопления заниматься.
     
  2. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    696

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Ижевск
    Пальцы разницу в 1 градус чувствуют. Так что вот это вот "ощутимо" ровным счетом ничего не говорит.
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.402
    Благодарности:
    5.382

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.402
    Благодарности:
    5.382
    Адрес:
    ---
    @MrPaulRich, вроде таблицы в картинках в инете дают для сечения в 6 мм алюминиевого провода макс нагрузку в 5,7 кВт. Я не электрик, просто погуглил...
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет такого
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.402
    Благодарности:
    5.382

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.402
    Благодарности:
    5.382
    Адрес:
    ---
    Нет какого? Другое дело, я не уверен, что буква А это говорит об алюминиевости кабеля... Припоминаю, что у алюминия в начале А должно быть...
    А если это медь, то конечно, там макс большая...
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет таких таблиц и картинок.
     
  7. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    1. Измерить текущий ток клещами.
    2. Измерить напряжение. Вычислить текущую мощность.
    3. Если будет сильно отличаться от заявленной в большую сторону, разбираться как включены ТЭНы если они есть. Решение- по результатам. Возможны варианты при изначально трех фазной схеме котла.
     
  8. MrPaulRich
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    MrPaulRich

    Участник

    MrPaulRich

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    То есть при реальной 6 кВт так греться не должно?
    Медь
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.402
    Благодарности:
    5.382

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.402
    Благодарности:
    5.382
    Адрес:
    ---
    А счетчик то как "мотает"? Как на 6 кВт или больше?
     
  10. MrPaulRich
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    MrPaulRich

    Участник

    MrPaulRich

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Котел изначально однофазный 220. 3/6 кВт. На месте переключателя тэнов - дыра. Как там внутри закорочено, не лазил. Но греет исправно)
    То есть я правильно понял, что при номинале 6 кВт кабель 6мм2 греться не должен? И то, что он греется свидетельствует о превышении мощности по какой-либо причине? Ток померять нечем сейчас.
    Для меня основной вопрос, менять еще раз проводку или нет. То, что котел буду новый ставить, вопрос решенный уже
     
  11. MrPaulRich
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    MrPaulRich

    Участник

    MrPaulRich

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Сложно сказать, в доме много всего, котел на отдельной фазе висит. По ощущениям зашкала нет.
     
  12. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    696

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Ижевск
    Греться обязательно будет, вопрос лишь насколько сильно.
     
  13. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Если это ничему не пртиворечит измерьте таки температуру кабеля в небольшой петельке, т. е чтобы термометр был охвачен со всех сторон. А то "так и должно" ни о чем не говорит.
     
  14. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Сеть я так понял трех фазная? Тэны точно подключены к фазе и нулю?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.147
    Благодарности:
    25.727

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.147
    Благодарности:
    25.727
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а) 6мм2 рассчитан на 7кВт под автоматом 32А.
    б) Греться кабель может при максимальных нагрузках, ну градусов 40-50.
    в) Сечение кабеля "6мм2" не всегда 6мм2, увы...