1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Прогрев бетона электричеством

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.

  1. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    @AlfaslasheR,
    Как то странно, что на наименьшей нагрузки отгорели. Если по метрам.

    -1 не проблема в первый день, а вот завтра точно надо утеплить и принять меры по заморозки.
     
  2. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.156
    Благодарности:
    1.503

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.156
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Владимирская область
    Наученный опытом, сейчас я бы закрыл точно. Здесь и чуть далее последствия минус одного градуса во вторую ночь https://www.forumhouse.ru/posts/25911248/ Некритично, но очень неприятно.
    Тоже собирался греть пушками (ПНСВ был, но поленился уложить на всю плиту, да времени не хватило). Но с погодой в целом повезло, да и с термоматами тоже.
     
  3. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512
    Может быть там плохая скрутка обварилась)
    сам удивлён, но токоизмерительные клещи чётко показали, что работает, что нет.
    Хотя может уже и не работает ничего. Ночью до -2с доходило, но хотя бы штиль.
    Пушки уже нашёл, электричество есть, через пару часов начну греть.
     
  4. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512
    в общем продолжаю удивляться, но эта змейка пока работает, тьфу*3
    Затянули все окошки и проёмы плёнкой, пропенили щели.
    Электричества 12квт в дом качаю + газовая пушка 15квт.

    Лужи покрыты льдом, 1-2мм правда всего, куча песка - корочка твёрдая тоже только тонкий слой.
    Вроде говорят что не схватывается бетон ниже +5с, у меня было 2с в заливку и ночью к -2с,
    но остатки бетона с бункера бетононасоса вполне себе схватились за сутки так, что по ним можно ходить.
    99% что завтра можно будет уверено ходить по перекрытию, тогда затяну плёнкой сверху.
    Греть буду до четверга, там +7 обещают, думаю можно будет продолжить стройку.
     
  5. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    Бетон конечно 'твердеет' и при +5.
    А схватывается 'правильный' бетон быстро, 3-4 часа и можно ходить по нему. Так что ходить можно уже давно.
    То, что его греете, очень правильно.
    Цоколь в тот сезон перекрывал, заливал, ночью до -8 было. Сверху листами ппс укрыл. А в помещении буржуйку топил и тены были. Было как в бане, влажность большая, а для бетона это +.
     
  6. Victoria_Spb
    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Victoria_Spb

    Участник

    Victoria_Spb

    Участник

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прогрев бетона кабелем пнсв, действительно может стоить 150 000? Перекрытие 180 мм, 150 м2. Такую сумму озвучивают компании.
     
  7. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.156
    Благодарности:
    1.503

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.156
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Владимирская область
    @Victoria_Spb, Всё зависит от условий и что входит в эту работу. Но обычная цена - это 50-100.
     
  8. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512
    Заливал второй раз, грел пнсв напрямик, но уже с опытом прошлого раза.
    куски по 125 метров, никаких стыков с алюминием, это дичь, на них и отгорит,
    сразу в ваги, от них кабель в щиток.
    Пнсв на выходе из бетона фиксировали проволокой к гвоздю, на вторые сутки,
    тут в розетках бывает до 255 - от изоляции мало что осталось,
    т. е. по сути почти голые жилы висели как струны, 4 суток кабель отработал.
    Бетон схватился как летом, обогрев отключили, продолжили работу.
    Цена вопроса - 1000р за бухту пнсв на авито.
     
  9. Domovoy2017
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    94

    Domovoy2017

    Живу здесь

    Domovoy2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Рязанская обл.
    Грел монолитные стены. Две петли ПНСВ по 90 метров напрямую от 220 В. Расчетный ток планировался 16.3 Ампера. Реальный ток получился около 18 ампер в каждой петле. Холодные концы соединял СИП-16 на орехи (мощные соединители из стальных пластин). Питание подводил проводом 2.5 мм² в 2 провода - были слегка теплые. Общий объем бетона 8.8 м³. Общая потребляемая мощность обогрева 7.9 кВт. То есть почти киловатт на куб бетона. При температуре на улице от 0 до +5, бетон имел температуру от 30 до 40 градусов в разных местах. С одной стороны бетон утеплён газоблоком, с другой только 18 мм ламинированной фанеры. Верх не утеплял. М300 В 22.5 грел около полутора суток. Бетон уже звенел при ударе железкой.
     
  10. DeeBroff
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    26

    DeeBroff

    Участник

    DeeBroff

    Участник

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    26
    Всем привет.
    Собираюсь на днях лить плиту 8.4х11.6м. Толщина 300мм. Шаг сетки 200х200. С боков утеплено ЭПП. Бетон В30 с противоморозными добавками на -15. По прогнозу минимальная температура до -10.
    Подскажите, какой длины проложить петли ПНСВ, сколько и с каким шагом напрямую от 380В 15кВт? Дополнительно сверху возведу тепляк для газовой пушки 16кВт.
     
  11. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512
    греют не от 380в, а от нуля и фазы - 220в
    куски по 125 метров, бетон в этот момент руками не трогать)
    я бы сделал 2 петли по 125 метров, от двух фаз, третью оставил на бытовку.
    пушка сверху будет страховкой скорее.
    Но даже если электрообогрев не будет работать - если сверху закрыто и работает пушка - этого тоже хватит.
     
  12. Domovoy2017
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    94

    Domovoy2017

    Живу здесь

    Domovoy2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Рязанская обл.
    Ему 29 кубов заливать нужно. Приблизительно столько киловатт и нужно на обогрев. От двух фаз всего 10 кВт. получится. В остальном согласен, если сверху тепляк будет, то можно и не греть. Но, я бы перестраховаться и грел от трёх фаз.
     
  13. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    512
    до -10, по краям пенопласт, снизу земля, сверху ещё и пушка с шатром.
    от трёх нельзя - узбеки в бытовке замёрзнут)

    думаю, что через сутки темпа бетона будет 15с, а к концу вторых 20с. Это если пушкой на 1/4 помогать.

    p. s.
    "думаю" не просто так, а с калькуляторами.
     
    Последнее редактирование: 30.11.22
  14. DeeBroff
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    26

    DeeBroff

    Участник

    DeeBroff

    Участник

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    26
    Друзья, спасибо за ответы!
    Конечно же я имел в виду 3 фазы с нулём (220В) по 5кВт, не стал расписывать :)
    В принципе вы подтвердили мои предположения.
    Ещё раз благодарю!
     
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    1.117

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Иваново
    Заливал плиту фундамента сарая 24м2. Снизу 100мм эппс, сверху временно положил 50мм эппс для снижения теплопотерь на время прогрева, потом этот эппс уйдет на теплую отмостку. Торцы в деревянной опалубке.
    Петли пнсв 1.2 по по 150 метров вроде, 2 штуки последовательно. Укладка под арматурой ячейка 200мм. Две штуки на случай выхода одной из строя и возможности регулировать мощность обогрева, соединяя петли последовательно или параллельно.
    Сверху накрыл пленкой.

    Ток при прогреве 4.3 Ампера при питании напрямую от сети 230 В. Плита около 27 градусов по датчику температуры. Грел 4 недели. С середины ноября. На плёнке висели капли воды.
     
    Последнее редактирование: 29.12.22