1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перемычка в розетке

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Константин34567, 12.02.24.

  1. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Перемычка в розетке
    Здравствуйте. Имеется розетка без заземления (без заземляющего провода, только фаза и ноль). В ней обнаружена перемычка (кусочек провода) соединяющая заземляющий контакт розетки с контактом нуля розетки. Не могу понять, в чем смысл этой перемычки, не опасна ли она? Если подключить трехжильную с заземлением вилку к ней, не окажется ли корпус прибора под напряжением?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.149
    Благодарности:
    25.728

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.149
    Благодарности:
    25.728
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Срочно убирайте перемычку!
     
  3. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Приветствую. Читаю форумы, пишут что это колхозный заменитель заземления. С одной стороны опасно при обрыве ноля. С другой стороны машинка остается без заземления, если перемычку убрать, и статика может повредить электронику. Не понимаю оставить ее или убрать, какое меньшее из зол.
     
  4. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    И все пишут по-разному. Сложно разобраться
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Конечно нужно сохранить машинку. А жизнь и здоровье - фигня. Их не жалко
     
  6. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. А вы могли бы развернуто ответить. Я просто нуб в электрике, очевидно. Получается два варианта - и без этой перемычки плохо, и с ней плохо
     
  7. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Кто-то же эту фигню поставил в розетку без заземления, типа со знанием дела.
     
  8. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Я так понимаю для чего она нужна: При пробое тока в корпусе машинки произойдет короткое замыкание и автомат в щитке отключится. Получается своебразное "заземление". Но по-хорошему получается убрать эту перемычку, и оставить розетку просто без заземления? фаза+ноль, два провода?
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Кто сказал?
    Именно что типа
    Странный повод для гордости
     
  10. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Ну по логике. Прибор без заземления, или без зануления тоже опасен
     
  11. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Вот ребята, смотрю продают такую штуку - УЗО универсальное 16А, от утечки тока от 10 мА. Такая вилка со встроенным УЗО, как я понимаю. Может это выход из ситуации?
     
  12. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    274

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Москва
    Говорят же вам: эта перемычка - грубейшее и опаснейшее нарушение всех правил.
    Убрать эту перемычку немедленно!

    По уму нужна реконструкция всей проводки.
    Фотки лестничного щитка - в студию.
     
    Последнее редактирование: 12.02.24
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.535
    Благодарности:
    11.234
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да вы что! Ведь машинка же сломается. Она же денег стоит.
     
  14. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Я вас понял. Спасибо за науку. Перемычку убрал. Остается вопрос как обезопасить машину. Пока нашел такой вариант УЗО-адаптер, типа розетка совмещенная с УЗО, и через него уже включать удлинитель. Защита так себе, но пишут что хотя бы при утечке обесточит. Позже скину на форум щит этажный. Походу в этом доме вообще нет заземления. Ну это логично, если ни в одной розетке нет заземляющей жилы.
     
  15. Константин34567
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин34567

    Участник

    Константин34567

    Участник

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    * Вернее не машину, а жизнь