1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38

Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не совсем так. Не часто, но встречаются случаи, так сказать, неограниченной мощности. Т. е. хозяин участка сам выбирает номинал автомата.
    Например, в нашей области только с прошлого года начали требовать установку вводного на 25. А. А до того, в основном ставили 50 А при трех фазах. Некоторые ставили 63, а видел и 100 А.

    Прошлым летом один мой заказчик написал заявление в Сбытовую компанию и ему разрешили увеличение мощности. Я потом ездил менял вводной автомат. Был 25 А, стало 40 А. Это уже в МО.

    Так что, тут не все однозначно.

    @aviamig29, по поводу сечения...можно было бы сказать так: берите кабель 25 мм2, ставьте автомат на 40-50 А и все. Но нет уверенности. Не ясно что к чему.
    Всю Вашу переписку не читал.
     
    Последнее редактирование: 25.05.17
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    :)]:super:
     
  3. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211
    Ну это там и там я) а в чем тут ошибка?
     
  4. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211
    Костя! Весь этот кабель придет на 32й автомат! Не более...
     
  5. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.927

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.927
    Адрес:
    Москва
    @aviamig29, село-деревня-город-посёлок и тд - это ижс. снт, кп, и тд - это не ижс) земли сельхозназначения это не ижс)
    так ижс или не ижс?)

    а тогда зачем рассказывать про 63А, выделенную "дофига" мощу на участок, сколько на самом деле приходится на одну фазу и тд и тд и тд? а то "спрашиваем одно, а имеем в виду другое"
    когда ж говорят про автомат и кабель - то понимают, что кабель выходит из автомата, ибо они подобраны, и автомат в том числе защищает и кабель от перегруза.

    а тут некое абстрактное "у меня вот мегаваттнный канал от АЭС, какой мне кабель от этого канала к себе закопать - 6мм2 или 10?)
     
  6. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211
    Вы в селе поселке и городе только ИЖС знаете?
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @aviamig29, переезжайте на ПМЖ в Ярославскую область и здесь Вы бесплатно получите трехполюсный С63 на ввод и английский счетчик. Но, цуко, счетчик будет умный.
     
  8. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.154
    Благодарности:
    13.626

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.154
    Благодарности:
    13.626
    Адрес:
    Курск
    Мне дали ТУ в Мрск на 15 кВт автомат на 40 ампер 380 вольт, согласно постановления правительства за 550 руб. Теперь эти киловаты и вольты хочу в дом завести, длина трассы 30-35метров, грунт песок и вверху 30-40 см суглинка с супесью, кабель ВБШв (магна) 5*10 или 5*16 купить, возможно придётся в будущем подать на увеличение мощности и кабель с запасиком нужен?
     
  9. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.154
    Благодарности:
    13.626

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.154
    Благодарности:
    13.626
    Адрес:
    Курск
    Получишь эти кВт что дают, потом через время подашь заявку на увеличение мощности с обоснованием что нельзя одновременно топить дом электрокотлом и включить чайник, духовку и микроволновку, а также дерево стругающий станочек и все, инфа от соседа работника мрск
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А выйдет с какого? Ведь защищать кабель будет автомат, стоящий ДО него.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если только для проживания, то 10 мм2 за глаза...в Курске вроде нет проблем с газом.
    Самые мощные потребители те, которые греют. Котел, плита, духовка. Когда есть газ, то остается только духовка. Ну иногда электрокаменку в сауну ставят. Но все равно 10 мм2 хватает.
     
  12. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    У Игоря, @Игорь_Филатов, :hndshk:, пока несколько "отшибленный" от цивилизаций участок и домик микроолигарха;), так что лучше "попрозапаситься", тем более если с прицелом на умощнение.
     
    Последнее редактирование: 25.05.17
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если так, то можно и с запасиком. Меньше сомнений - крепче сон.
     
  14. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.927

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.927
    Адрес:
    Москва
    Кабель закапывается на долгие годы, потому если финансы дозволяют - то запас нужен.
    кто знает, что через 20 лет будет с запросами на мощу...
    когда-то (в 70е) вон верили, что 6А на квартиру это за глаза и на всю жизнь) а оказалось всё по-другому
     
  15. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    211
    А зачем мне аглицкий! Мне как то меркурия с энергомерой хватит
     
Статус темы:
Закрыта.