1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. SiZEg
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    47

    SiZEg

    Живу здесь

    SiZEg

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Пермь
    С заземлением я понял все. А с фазами что делать? Как оптимально развести на 2 кабеля?
    План щита на столбе v1.png
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.128
    Благодарности:
    25.715

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.128
    Благодарности:
    25.715
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. ThingER
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    ThingER

    Участник

    ThingER

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Гомель
    Добрый день всем! сделал схему на домик принципиальную. посмотрите. вдруг что добавить нужно. Спасибо!
     

    Вложения:

  4. Korneev81
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Korneev81

    Участник

    Korneev81

    Участник

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Щелково
    Доброго времени суток.

    Прошу посмотреть на мою схему и дать рекомендации)
    Вводные данные: 15кВт.
    На опоре установлен счетчик с автоматом на 25А, есть ли еще что не известно, опечатано. От прибора учёта СИП воздушкой к дому.
    На фасаде переход на ВВГнг 4х6. При возведении фундамента сделан контур заземления.
    От каждого потребителя к месту установки распределительного щита протянута своя линия (розетки ВВГнг 2,5*3, свет ВВГнг 1,5*3).
    Часть потребителей постарался объединить в группы для уменьшения количества автоматов.
    Схема.jpg
     

    Вложения:

  5. Сheechako
    Регистрация:
    17.11.23
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    8

    Сheechako

    Живу здесь

    Сheechako

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.23
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ленинградская область
    Автомат B16 на котел и бытовку в сочетании с кабелем 5x4 вызывает некоторое удивление. И с учетом четырех полюсов - если его вышибет, котел будет выведен из игры полностью. Возможно, логичнее таки три раздельных автомата, с учетом того что котел наверняка 3 тэна по 3 квт? Ну и отвод на бытовку перед котлом опять же выглядит странно. Котел - это важный потребитель, а тут получается, что он зависит от того, что в бытовке происходит. Логичнее таки разделить три фазы отдельно на котел и отдельно на бытовку.
     
    Последнее редактирование: 04.05.24
  6. Korneev81
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Korneev81

    Участник

    Korneev81

    Участник

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Щелково
    Ну так да, логичнее его отделить.
    Просто у меня эл. котел резервный, ранее им отапливали, а теперь пустили газ. А раз эл. котел уже был, то оставили на крайний случай.
    3 АВ это на каждый тэн свой получается? Наверно имеет смысл. Достаточно будет по 1Р?
     
  7. Сheechako
    Регистрация:
    17.11.23
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    8

    Сheechako

    Живу здесь

    Сheechako

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.23
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ленинградская область
    Ну да, на котел же скорее всего один общий ноль и три фазы у вас подключаются. И в целом тэны могут независимо работать, даже если есть автоматика.
     
  8. Korneev81
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Korneev81

    Участник

    Korneev81

    Участник

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Щелково
    Изменил подключение на бытовку с котлом.
    А по поводу остального кто-нибудь может что сказать?
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  9. Alex604
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    53

    Alex604

    Живу здесь

    Alex604

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Зеленоград
    Всем доброго времени! Свою вялотекущую стройку начал уже давно и по мере погружения в нее, стал понимать, что надо разбираться во всех аспектах "стоительства" а не тупо верить различным профессионалам, которые "всем так делают"... В общем, дошла очередь до электричества, надо привести в порядок. Дано: Линия электропередач, столб, щиток на трубостойке. Делали все это специалисты энерогосбыта, или как они называются... В общем кто ставил столбы, договорился с электриком, они мне все это и делали. От щитка идет медный кабель в дом 4*6 или 4*10 уже не помню точно, под землей. Заземление делали около дома, заколачивали штыри, сваривали их. Сантиметром длину не мерял, но стучали долго по ним. Из домашнего щитка идет медный провод на эту закопанную конструкцию.
    Тему эту достаточно долго читал, рассматривал картинки Avs7153, в голове конечно каша, но надо разбираться. Для начала разобраться со щитком. Он на фото. Я так понимаю, что нужно добавить УЗО и диф автомат на розетки, которыми пользуемся от щитка? Так же нужно обеспечить возможность подключения к этому щитку второго здания, будущей бани. Его получается тоже нужно будет заземлять ведь, верно? Я так понимаю, что речь идет о системе заземления ТТ в моем случае.

    WhatsApp Image 2024-05-05 at 18.28.18.jpeg
     
  10. Alex604
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    53

    Alex604

    Живу здесь

    Alex604

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Зеленоград
    @Avs7153, ну я бы не стал так критично... надежда на спасение есть всегда :) Ваше чувство юмора я уже оценил, и был готов примерно к таким ответам... Но тем не менее, хочу разобраться в своем вопросе.

    upload_2024-5-5_19-13-4.png

    У меня получается вот так, но надо навести порядок в щитке.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.128
    Благодарности:
    25.715

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.128
    Благодарности:
    25.715
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы порекомендовал в качестве первичной меры огнемёт. Поганая метла вряд ли осилит...
    1. Щиты со счётчиком (воровка на доверии): https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    2. Щиты без счётчика (всё украдено до нас): https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
    3. Разбираться: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg +8 картинок
     
  12. Alex604
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    53

    Alex604

    Живу здесь

    Alex604

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Зеленоград
    @Avs7153, весьма радикальный метод лечения но если исходить из того что есть, то нужно кое что изменить в моем щитке.
    Получается нужно довести до вот такой схемы:
    upload_2024-5-5_19-57-55.png
    Поменять автомат на узо и добавить заземление дверцы щитка.
    Понятно, что розеток в щитке не должно быть, но они пока нужны, поэтому их через диф автомат можно переподключить. Правильно я рассуждаю?

    Вот нашел картику про розетки.
    upload_2024-5-5_20-11-50.png
     
    Последнее редактирование: 05.05.24
  13. SiZEg
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    47

    SiZEg

    Живу здесь

    SiZEg

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Пермь
    Разбираюсь с устройством заземления в доме (15кВт 3 фазы + PEN). Думаю выполнить TN-C-S.

    От щита на столбе в земле проложен медный кабель 4х4мм2. Достаточно ли будет рядом кинуть медный одножильный кабель 10мм2? Надо ли при этом менять сечение фазных проводников?

    И попутный вопрос, раз уж буду раскапывать. Знакомый электрик в свое время посоветовал кинуть медь 4мм2. Сейчас начал выбирать эл. котел, теперь весь в сомнениях, может надо было было кидать хотя бы 6мм2? Потому что, например, котел Zota мощностью 15кВт требует кабель 4х6.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.145
    Благодарности:
    6.068

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.145
    Благодарности:
    6.068
    Даже при 4*6 не получится сделать ТN-C-S.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.470
    Благодарности:
    6.498

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.470
    Благодарности:
    6.498
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, при условии, что в начале кабеля есть нейтраль, удовлетворяющая требованиям к PEN. Оно не всегда так.
    Зависит от расстояния. Калькулятор, считающий просадку напряжения: https://www.elec.ru/calculators/cable-section/

    Электрик, советующий кинуть, уже под подозрением. Кидают в мусорный контейнер.

    Кабель с 4 проводами может означать двухфазное подключение, может трёхфазное без нуля. А на самом деле как?