1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите найти ошибку в схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BigVovch, 03.01.24.

  1. BigVovch
    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    BigVovch

    Новичок

    BigVovch

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Помогите найти ошибку в схеме
    Здравствуйте, уважаемые.

    Прошу помощи. Не могу понять где я ошибся.
    Вводные. Дом. В доме котел, пеллетный, но это не важно, который управляется беспроводным комнатным термостатом. У приемника термостата есть двухпозиционный сухой контакт. Есть бойлер косвенного нагрева с ТЭНом. Зимой и летом всё прекрасно работает, Зимой вода греется за счёт котла, летом ТЭНом. А весной и осенью, когда котел работает вполсилы, то запускается, от останавливается, вода не очень горячая, мягко говоря. А если одновременно включать ТЭН, то бойлер начинает отапливать дом. Можно, конечно, бегать и включать/выключать циркуляционный насос отопления, но хочется автоматики. Да, все потребители (котел, бойлер, насос) заведены на отдельные автоматы.

    Что я придумал.
    Взял перекидной рубильник На входе 2 провода, на выходе 4 провода. Это будет переключатель режима Зима-Лето (1)/Весна-Осень (2).
    На оба входа рубильника подал фазу.
    Для режима 1 с каждого из 2 выходов фаза идет на автоматы бойлера и насоса отопления. Этот режим работает штатном.
    Для режима 2 с одного выхода рубильника завел фазу на перекидного реле РК-1Р-230. Ноль управления перекидного реле завел на сухой контакт термостата. Управляющие контакты реле уходят на автоматы бойлера и насоса.
    Режим 2 должен, по моей идее, работать так. Когда сухой контакт замыкается (т.е. котел отключается) на реле появляется напряжение, катушка замыкается, фаза с контакта реле уходит на ТЭН, а насос отключается. Когда сухой контакт размыкается, ТЭН отключается, насос включается. Но что-то пошло не так и в этом режиме выбивает УЗО.
    Понимаю, что много букв, но может на схеме будет понятнее) Схема подключения.png
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.288
    Благодарности:
    6.083

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.288
    Благодарности:
    6.083
    Не вдаваясь в подробности схемы ГВС, и не видя на картинке УЗО, предположу, что нуль взят не оттуда, т. е АВ с разных фаз
     
  3. BigVovch
    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    BigVovch

    Новичок

    BigVovch

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Ноль и фаза взяты с шины щитка.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.288
    Благодарности:
    6.083

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.288
    Благодарности:
    6.083
    Три фазы и на каждой по УЗО и отдельному нулю после его?
     
  5. BigVovch
    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    BigVovch

    Новичок

    BigVovch

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Фаза одна. 220 приходит со столба.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Схема с релюшками и переключателями никакого отношения к срабатыванию УЗО не имеет.
    УЗО отключается по двум причинам...либо неправильно соединены нулевые провода, либо проблема внутри оборудования.
    Когда выбивает УЗО? Когда схема подает напряжение на бойлер?
    Вот и ищите проблему внутри бойлера.
     
  7. BigVovch
    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    BigVovch

    Новичок

    BigVovch

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да нет, без реле бойлер работает нормально, УЗО не выбивает. УЗО срабатывает при любом положении реле.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Ага, новая информация.
    Еще буду уточнения?
    Вопрос. Нулевой провод промежуточного реле берется от того же УЗО, что и фаза? Или Вы ноль берете от другого УЗО?
     
  9. BigVovch
    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    BigVovch

    Новичок

    BigVovch

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Я с удовольствием уточню, все что нужно, но я не знаю что еще уточнить.
    Да, УЗО одно. От него провода идут на шины (ноль и фаза). С шин беру ноль и фазу.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Одно однофазное УЗО на все оборудование.
    Под этим УЗО находятся и котел, и бойлер, и данная релейная схема.
    Так?
     
  11. BigVovch
    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    BigVovch

    Новичок

    BigVovch

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да, верно. УЗО на входе, все потребители после него.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если Вы включаете оборудование без релейной схемы, то УЗО работает.
    Как только Вы подключаете релейную схему, то УЗО сразу отключается при любых режимах релейной схемы.
    Так?
     
  13. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.260
    Благодарности:
    1.066

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.260
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Дубровки
    Скорее всего напутан монтаж относительно представленной схемы
     
  14. BigVovch
    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    BigVovch

    Новичок

    BigVovch

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да
    3 раза проверял. Может, конечно и напутан, но тогда у меня замылился глаз. Проверю еще раз.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.444
    Благодарности:
    23.529
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Попробуйте сделать еще проверку методом исключения.
    Я так понял, Вы даже схему проверить не можете...УЗО сразу отключается.
    Я бы начал проверку так:
    1. Отключил сухой контакт термостата...пробую включить УЗО.
    2. Отключил автомат бойлера...пробую включить УЗО.
    3. Отключил питание от промежуточного реле...пробую включить УЗО.
    И т. д.