    Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить
    Схему рисовал я :pioner: Наверняка есть ляпы :faq:

    Исходные данные:
    От столба, который находится за забором, к дому идёт СИП 2х16, длина около 30 метров. На столбе в ящике висит счётчик. Я так понял, что у меня нет PEN.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19734855/
    Одна фаза, 7 кВт.

    Рядом с домом сделан контур заземления по стандартной схеме. Треугольник из уголков 50х50, вбитых на 2,5 метра. К контуру приварена стальная полоса 50х5, которая заходит в дом. К ней приварены два болта для подключения заземления. Замеры показали около 6 Ом. Сейчас, наверное, меньше, так как после замеров был добит дополнительный уголок на расстоянии 2,5 метра от треугольника.

    Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. Профессионального электрика приглашать уже не на что :)]

    Спасибо!

    P. S. Что-то картинка мелковата вышла. Как сделать вложение побольше разрешением?
     

    Вложения:

    • электрика.jpg
    Последнее редактирование: 06.09.17
  2. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    Что-то никто не критикует. Или всё правильно, или ничего не видно :)
    Попробую фото разбить на две части. Думаю, так будет покрупнее.

    электрика нового дома-1.jpg
    электрика нового дома-2.jpg
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Перемешивайте на УЗО свет и розетки. Чтобы при отключении УЗО что-то оставалось бы рабочим.
    2. УЗО 32А 10мА не существует в природе.
    3. УЗО 10 мА НЕ нужно на холодильник, розетки котельной и розетки террасы (хватит и 30), но желательно на посудомойку и стиральную машину
    4. Если заземление ТТ, то на баню и мастерскую тоже нужно УЗО.
    5. Если убрать часть УЗО, то хватит и на электрика :)
     
  4. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    Согласен.

    В бане и мастерской будут свои щитки. Там сделаю.

    Я вчера рисовал половину схемы без УЗО, но мне отсоветовали. Сказали "небезопасно".
    https://www.forumhouse.ru/posts/19736442/
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну должен же быть какой-то баланс между "УЗО нет совсем" и "7 УЗО и два дифавтомата" :)
     
  6. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    А какой тут может быть баланс, если при заземлении ТТ требуется двойная дифференциальная защита? Я так понял, что даже освещение нужно сажать на УЗО. Хотя раньше я так не считал.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нужно, кто спорит. Но 7-то УЗО зачем? Ограничьтесь 2-3, при однофазной сети это более чем достаточно.
     
  8. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    @Arsenij d, 2-3 УЗО это как? Половину электрики вешать на одно УЗО, а вторую половину на другое? Или по трети? Не думаю, что в этом есть смысл. Экономия сомнительная.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По сути - да. Сейчас у вас 1/7 часть на каждом УЗО - объединяйте. УЗО на 40А ставьте.
     
  10. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    Ладно, это уже нюансы. Подумаю...
    А принципиальные замечания-ошибки в схеме есть?
     
  11. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    Вот ещё вопрос.
    Надо ли делать в доме СУП?
     
  12. Girodon
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544

    Girodon

    Живу здесь

    Girodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Обнинск
    Подумайте сразу насчет стабилизатора напряжения и резервного питания от генератора.

    т. к. при скачках напруги УЗМ 51 буде постоянно отрубать вам свет. Испытывю на себе все лето эту прелесть и буду ставить стабтилизатор.

    про гену - если потом захотите, надо будет думать, как заводить провода и скорее всего расширять ВРУ. Лучше сразу определиться и от этого "плясать"

    Если у вас ТТ, то все приборы должны быть под УЗО. Но это недешево - опять же проверил на себе.

    Я бы свет на 2 группы разбил под 2 УЗО, т. к. если выбьет в 1 месте, то погаснет везде. Например, разделить 1 и 2 этаж, или входную группу и комнаты и т. д.

    Чтобы не сгорела ВРУ при попадании молнии, ставится УЗО в щит на столбе после счетчика 63А S на 300mA
     
  13. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    Стабилизатор предусмотрен. Но реле перенапряжения тоже путь будет. Правда, скорее всего не 51М, а от Шнайдера.
     
  14. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.540
    Благодарности:
    8.533
    Адрес:
    Москва
    На столбе поселковый ящик со счётчиком, туда мне лезть нельзя. Я поставил селективное УЗО на входе своего щитка. Только не на 300мА, а на 100мА. Сейчас вот думаю, может увеличить до 300 мА? На 100 мА я ставил, когда схема была почти без УЗО.
     
    Последнее редактирование: 07.09.17
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Они дешевле намного, а противопожарную функцию выполняют, по сути, одинаково.