1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрощиток для дачного дома, помогите сделать правильно

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rmaximus123, 13.11.15.

  1. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Нету их у меня в хозяйстве :(
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.567

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.567
    Адрес:
    Москва
    Подсобить?...:aga:
    Может тебе и Тополь-м подойдёт, или Сатана? ;)
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Меня бы даже устроил Тополенок или Сатаненок :aga:
     
  4. Rmaximus123
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    Доброго вечера, уважаемые гуру! Мне бы с моим "сатаненком" до конца бы разобраться:)
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вас "Дачник" защищает, вам ничего не страшно :aga:
     
  6. Rmaximus123
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    До дачника еще не скоро!
     
  7. Rmaximus123
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    Дайте, пожалуйста, комментарии по посту 25
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да и на нуле далеко не ноль.
    А он-то там причём? Всё определяется нагрузкой. Лучше перебрать ампер. Впрочем, Элко хороший производитель. Интересно, он тоже рекомендует Дачника? :aga:
    Нагло рекомендую!
    Можно. Надо же кому-то начать...
    Вот лень посчитать пусковой ток?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
     
  9. Rmaximus123
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    @Avs7153, Спасибо большое за советы и рекомендации!
    Пойду формировать бюджет, чувствую, что он уже раза в три увеличился от первоначально планируемого.
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.619
    Благодарности:
    8.526

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.619
    Благодарности:
    8.526
    Адрес:
    Москва
    А я в последнее время несколько убавил пыл в отношении 10 мА УЗО. Ставлю их на те "мокрые" потребители, которые еще и находятся в помещениях повышенной опасности. Скажем, ту же п/м, которая в кухне, вполне можно подключить и через групповое УЗО.
     
  11. Varelik13
    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    32

    Varelik13

    Живу здесь

    Varelik13

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автомат перед счетчиком, т. е., если КЗ, то ток КЗ будет и на счетчике, он не сгорит? Может рубильник до счетчика, а автоматы после? Выключение/включение будет производиться только на входе счетчика, остальные, практически, всегда включены?
     
  12. Varelik13
    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    32

    Varelik13

    Живу здесь

    Varelik13

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот здесь я не прав, они включены последовательно, в любом случае ток КЗ потечет через счетчик.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не расстраивайтесь, даже многие проектировщики придерживаются аналогичного заблуждения и ставят два автомата - до и после. :aga: КЗ всегда проходит через трансформатор подстанции! :ogo:
    Поставив же перед счётчиком рубильник а на выходе автомат, мы "защитим" практически всю внутрянку ЩУ от КЗ автоматом подстанции. Ампер этак на 200 с хвостиком - ему это КЗ будет глубоко фиолетово...
     
    Последнее редактирование: 23.11.15
  14. Varelik13
    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    32

    Varelik13

    Живу здесь

    Varelik13

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я не расстроился.
    Видимо, я задал вопрос в теме, где крутые спецы, и для них это глупый вопрос, хотя, не понятно, вроде, физику в школе учил.
    Если поставить на входе счетчика рубильник, пользоваться им для отключения и включения сети (уезжая и приезжая в выходные), а на выходе счетчика автоматы, что не так?
    Автомат подстанции сработает, если КЗ будет до автомата в доме, я почему-то так подумал.
    @Avs7153, если не трудно, объясните, попроще? Видимо вы имеете ввиду, будет пробой в счетчике, почему не сказать нормально?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всякая линия и всякое же подключение к ней имеют свой максимальный ток КЗ. Максимальный - в смысле взять отключённые фазу и ноль, скрутить болтом и врубить рубильник. В этом случае в величине тока КЗ примут участие все сопротивления - обмотки трансформатора, основной линии, ответвления, всех соединений, того же автомата подстанции. А если КЗ дуговое, то и дуга имеет своё сопротивление. На практике "деревенское" КЗ порядка сотен ампер. А какой-нибудь автомат подстанции в 260А реагирует на КЗ начиная с 1300А и до 2600А. Всё, что меньше, для него - перегрузка (смотри времятоковые характеристики автоматов). А перегрузку он может и полчаса держать.

    Из всего этого нужно понять, что приходящий от линии СИП практически ничем не защищён, и ничто не мешает ему просто сгореть, как до ЩУ, так и внутри оного. Поэтому, чем дальше от дома мы отнесём защиту, тем лучше для нас.