1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13

Три фазы, это как?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.

  1. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356
    Адрес:
    Пермь
    Ещё раз, грунт - это проводник с большим сопротивлением.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Грунт - это проводник с большим удельным сопротивлением.
    Фактическое сопротивление грунта зависит от сечения проводника.

    Все.
    Я угомонился.
     
  3. alekskrg1
    Регистрация:
    22.10.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    alekskrg1

    Новичок

    alekskrg1

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
  4. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356
    Адрес:
    Пермь
  5. alekskrg1
    Регистрация:
    22.10.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    alekskrg1

    Новичок

    alekskrg1

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Просто пройдите по ссылке, там подробно всё расписано.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тема загажена капитально...:no:
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.889
    Благодарности:
    6.431

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.889
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Россия
    С вашим сопротивлением не сравнится даже сухой песок! :aga:
     
  8. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    9.356
    Адрес:
    Пермь
    А то! Это мы ещё о ТОЭ не говорили, о роторах и дивергенциях.
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    До чего же бывают люди иногда, толи тупые, толи упертые ... разве кто оспаривает, что грунт имеет большое сопротивление?
    Вы уже, хрен его знает, сколько страниц тылдычите про формулу расчета сопротивления, поминая бедных Ома и Киргофа, Вам уже прямым текстом рассказали что происходит и как течет ток в земле ... и всё в пустоту (возможно просто некуда).
    Вот Вам формула ... R=(ρ*l)/S ... ответьте, плиз, во сколько раз сечение PEN_а меньше сечения земли?
    С какого перепугу Вы уперлись только в "сопротивление", полностью игнорируя "сечение" ... хотя Вам это, уже не раз указывали?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Туда ему еще рано.
    Ему бы для начала разобраться с простыми понятиями. И перестать путать удельное сопротивление материала с сопротивлением проводника.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.152
    Благодарности:
    25.728
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отрицание конъюнкции есть дизъюнкция отрицания!
    Нулижды нуль будет нуль. Нуль пишем, нуль на ум пошёл...
     
  12. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.543
    Благодарности:
    3.508

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.543
    Благодарности:
    3.508
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не спрашиваю у вас закон ОМа, я спрашиваю ток утечки. Если вы знаете закон, зачем вы считаете мне сопротивление ?
     
    Последнее редактирование: 20.03.23
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    От 0 до 10 А
    А может от 0 до 5 А.
    А может от 0 до 20 А.
    А может от 0 до 1 А.
    Откуда я могу знать ток, если я не знаю Ваших сопротивлений?
    Именно Ваших, а не чьих-то других.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.612
    Благодарности:
    6.543

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.612
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    К сведению: то, что обсуждается на последних страницах, называется "ток уравнивания", а не "ток утечки". Ток утечки же определяется, в основном, сопротивлением изоляции или конструктивными особенностями электроприбора.

    Второй вариант в этом "или" достаточно интересен: в некоторых серийных бытовых электроприборах изоляции в привычном смысле слова между фазой и заземлённым корпусом нет. Например, водонагреватели и парогенераторы, в которых неизолированный проводник находится прямо в нагреваемой воде, и утечка зависит, в основном, от минерализованности воды и геометрии колбы, в которой всё происходит.
     
  15. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.543
    Благодарности:
    3.508

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.543
    Благодарности:
    3.508
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вы так и пишите сразу, что не знаете вводных данных, поэтому не можете посчитать. Но нет...