1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срабатывает дифавтомат

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем arkondor, 31.10.19.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    25.715

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    25.715
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем плане - всё в щитке неправильно и не нужно.
    Ставить после дифавтомата ещё и автоматы - масло масляное!
    Да, на вводе можно поставить селективное УЗО, затем групповые УЗО 2-3 штуки и под них автоматы.
    Реле контроля напряжения также не помешает.
    Для любимого холодильника можно вклячить отдельный дифавтомат.
    Ко всему этому нужно понять разницу между типами А и АС для УЗО и дифавтоматов.
    Гляньте тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
    И вот (лишнее отрезать): https://www.forumhouse.ru/useralbums/511329/view-image/slii-01.jpg
     
  2. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вижу тут три варианта лечения щитка. Все варианты в рамках одной экономичной серии, что не только экономит деньги, но и позволяет на 100% использовать гребенчатые шины (если серии разные, то гребёнки использовать трудно).

    1) Дорогой вариант.
    а) Купить на ввод 2п 40А автомат 2CDS242001R0404 или УЗО 2п 40А 100мА (код 2CSF202006R2400) или 300мА (код 2CSF202003R3400). Эти УЗО хоть и не имеют задержки по времени срабатывания, но не такие чувствительные, как диф на 30мА, поэтому селективность будет частично обеспечена.
    б) Купить вместо трёх дифов на 25А 30мА три дифа на 16А 30мА (код 2CSR245072R1164).
    в) Купить 2п гребенчатую шинку для питания 2п дифференциальных аппаратов.
    г) Купить 1п гребенчатую шинку для питания 1п автоматов (если они будут переноситься на одну рейку).

    2) Тоже дорогой вариант.
    Всё то же самое, но пункт "б" другой:
    б) Купить вместо трёх дифов на 25А 30мА три УЗО 2п 40А 30мА (код 2CSF202004R1400) и три автомата 1п 16А (код 2CDS241001R0164). Появление этих УЗО может означать небольшое изменение схемы (некоторые или все автоматы, которые сейчас без дифзащиты, можно поставить под эти УЗО). Могут понадобиться новые шинки N для размножения N после УЗО (шинка 1SPE007715F0731, держатель 1SPE007715F0752).

    3) Дешёвый вариант, спасающих старые дифы. Всё-таки это АББ, хоть и старая серия.
    Всё то же самое, но пункт "б" другой:
    б) Три дифа на 25А 30мА и диф 40А 30мА использовать вместо УЗО 30мА. Купить три автомата 1п 16А (код 2CDS241001R0164). Под один диф 25А 30мА можно поставить по 2 автомата 1п 16А. Под диф 40А 30мА можно поставить больше автоматов 1п 16А.
    в) 2п гребёнку покупать не надо, так как нет 2п приборов. Можно купить 1п+н гребёнку под старые дифы (фазная 2CSL910001R1012 и нейтральная 2CSL910011R1012), если сможете её найти.
     
    Последнее редактирование: 07.12.21
  3. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Большое спасибо, так и будем делать
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.861
    Благодарности:
    31.457

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.861
    Благодарности:
    31.457
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Только сначала уточните, если что не понятно, уточните прежде что либо покупать, уточните прежде чем что-либо делать. Лучше сначала показать все задумки, всё что вы планируете и как планируете и т. д. - потом что либо делайте!
    Это для того что бы не переделывать потом!
    Увы, но подобное часто встречается - так как сначала делают - а потом спрашивают.
    И показывайте и подробно рассказывайте что и как у вас хочет или захочет сделать приходящий электрик.
    И пусть этот электрик сначала электросхему нарисует, согласно которой будет что либо делать!
    Схему вы выложите в пост для обсуждения!
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    25.715

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    25.715
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    —Папа, а правильные щитки существуют?
    —Нет, сынок, это фантастика! :aga::close::flag:
     
  6. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Вот и я о чем, ща придёт электрик и скажет что все вокруг дилетант а он джигурда
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    25.715

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    25.715
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прощайте! :mad:
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.861
    Благодарности:
    31.457

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.861
    Благодарности:
    31.457
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Пусть изобразит электросхему.
    Так и скажите- раз он электрик- значит должен предоставить электросхему, нет электросхемы- значит не электрик- а джигурда. :):aga:
    Потом выложите в пост его электросхему и посмотрим. :)
     
  9. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Все бросились лечить этот щиток, а он в лечении нуждается? Ну выбивает дифф. у человека. Причина точно в щитке? Тут ровно два варианта или дифф. умер, или щиток не причём, проблема в другом месте. В обоих вариантах- щиток, при всей его корявости, главную задачу выполнил.
    Может таки прежде чем бежать закупаться, причину найти?
    Даже в нынешнем варианте (ну дифы 25А спорное решение. А что на них подключено кстати? Может и не все так плохо?), единственный минус - устаёшь искать причину срабатывания.
    Но, когда сделаете на групповых УЗО- то разница будет лишь в том, что искать придётся на меньшем числе линий, Ну и не весь щиток будет тухнуть при аварии.
    Стоит ради этого весь щиток пересобирать от и до? Или таки лучше сначала причину найти, а уже потом решать…?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.000
    Благодарности:
    27.932

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.000
    Благодарности:
    27.932
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @Vestlok,
    Посмотрите внимательно на фото щита. :nono:
    Там на 3-х дифах висят отдельные линии, и эти дифы не срабатывают. :no:
    Срабатывает диф 40А на вводе на котором все остальные АВ, это единственная диф. защита для этих линий. :ogo:
    И пока мы так и не получили никакого вразумительного ответа по какой причине он срабатывает - по перегрузке или по утечке.
    Обсуждать можно долго и нудно, но при таком подходе от вопрошающего истину будем искать долго. :close:
    Подавляющее большинство консультантов уже заложили свои хрустальные шары и карты Таро в ломбард, кофейная гуща тоже заканчивается. :aga:
    Попробуйте, может у вас получится угадать мелодию причину отключения.
     
  11. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Я не электрик, и не могу объяснить по какой причине срабатывает. Вырубает с флажком. Один раз в 6 утра, когда только холодильник и котёл наверное работают. Нагрузку пробовал давать: духовка, пылесос, посудомойка, стиралка, все вместе включал. Все работает. Сейчас срабатывает раз в сутки. Спонтанно. Постепенно отключаю по одной линии. Заказал узо рекомендованные, будем искать причину.
     
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.861
    Благодарности:
    31.457

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.861
    Благодарности:
    31.457
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Спонтанно ничего не срабатывает - всегда есть причина- просто она (причина) ещё не выяснена. :):(

    Очень трудно виртуально искать причину.
    Она ведь может быть разной - например утечка от небольшой протечки воды в приборе, например утечка от нагрева прибора, даже от использования прибора с утечкой... причина может быть настолько малозаметной, что обнаружить её бывает трудно.
     
  13. Naivnyj
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78

    Naivnyj

    Живу здесь

    Naivnyj

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78
    С однополюсными АВ это проблемно.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.382
    Благодарности:
    23.515

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.382
    Благодарности:
    23.515
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Возможные причины, которые мало заметны:

    1. Дренажный насос
    2. Скваженный насос
    3. Септик
    4. Электроподжиг газовой плиты (самопроизвольное проскакивание искры поджига)
    5. Про аналогичные случаи в газовых котлах не слышал...но чем черт не шутит.
     
  15. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Заменил вводной диф, на узо по рекомендации форумчанина. Уже неделю не выбивает...
    Спасибо всем.