1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Горизонтальная трещина в кирпичной стене по периметру

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Vitalik85, 12.07.14.

  1. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Продолжение темы. В том году основные трещины заложил цементом. По внутренним стенам все без изменений, трещины не изменились. Ставил маяки. Зато другая неприятность. Пошла вертикальная трещина со второго этажа прямо под окном туалета. Строго вертикальная. Лопнуло 6 кирпичей ровно посередине. В туалете кафель не могу сказать сквозная ли. Но весь кафель и все швы целые.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.275
    Благодарности:
    92.192

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.275
    Благодарности:
    92.192
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    @Vitalik85, Вы вместо видео, на котором видны одни стропила, сделайте фотографии соединения стропил в коньке, соединение стропил с мауэрлатом. Так же, размеры дома какие?
     
  3. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Габариты дома 9.94х6.63.
    Конструкция опирается на более узкий (6.63) пролет.
     
  4. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Более большие трещины как раз по тем стенам, куда опирается конструкция. Но и по другим есть. Но там значительно меньше.
     
  5. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Габариты дома 6.63х9.94м. Крыша опирается на пролет 6.63м.
     

    Вложения:

    • IMG_4636.JPG
    • IMG_4646.JPG
    • IMG_4640.JPG
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.275
    Благодарности:
    92.192

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.275
    Благодарности:
    92.192
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    То есть, стропила опраются на балки потолка, которые выступают в качестве затяжки? Тогда причина не в конструкции стропильной системы.
     
  7. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Странно что практически все неприятности по второму этажу. Что приходит на ум - до грунтовки 1,5 метра. Хотя рядом такой же дом стоит - все ОК.
     
  8. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Я очень много думал и пришел к выводу что все-таки это садится дом. Друго объяснения просто нет. Отсюда трещины именно горизонтальные, в том числе и по внутренним стенам. По наблюдениям процесс птихоньку останавливается. Насколько это плохо и страшно не понятно. Конечно же малоприятно.
    Еще есть вариант что до грунтовых вод 1,5-2 метра. И промерзает фундамент. Нужно утеплять его.
    Других идей нет.
     
  9. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хотя как говорят строители - если бы причина была в фундаменте, то трещина шла бы снизу. А тут преимущественно горизонтальные трещины, причем на втором этаже (примерно на высоте 0-1 метр от пола). Поэтому говорят причина или в крыше, или когда ложили кирпич были не благоприятные условия.
     
  10. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Буду дальше следить, если будут какие-нибудь изменения отпишусь.
     
  11. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А как быть с трещиной? Разделывать ее (скажем по пол метра в неделю) и запихать в шов новый раствор (на какую глубину на кирпич (25 см) до облицовки или на сколько болгаркой получится вырезать)? Что посоветуете? Или как-нибудь в шахматном порядке часть менять часть нет. Если с внутренними стенами для меня понятно - расшивать, то с внешними несущими затрудняюсь.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.275
    Благодарности:
    92.192

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.275
    Благодарности:
    92.192
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    @Vitalik85, Подождите весны, когда грунт оттает. Посмотрите, как поведёт себя трещина. Тогда и решения принимать.
     
  13. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У нас уже по ночам +2, а днем +6...+8. Грунт уже как недели три как оттаял.
    Внутри дома без изменений, только по облицовке несколько трещинок появилось (одна из них вертикальная около 1 метра длиной), но не сквозная. Все на втором этаже. Какую трещину в том году закладывал абсолютно без изменений. Но я туда ведра два раствора залил.
     
  14. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А причин на самом деле много. Дом расположен на насыпном участке, до глины 60 см, до грунтовки 1,5 метра. К тому же одну зиму простоял без отопления.
    По внутренним стенам вроде изменений нет, но трещины же нужно заделывать (хотя там трещины до 2мм, основную в том году заделал). Нельзя же так оставлять трещину, ли нужно?
     
  15. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нужно наверное в первую очередь в этом году фундамент утеплить.