1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плоская кровля, трещины в парапете при -30

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем DopMir, 20.01.24.

  1. DopMir
    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DopMir

    Новичок

    DopMir

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Плоская кровля, трещины в парапете при -30
    Имеем плоскую кровлю со следующем пирогом

    Безымянный-1.jpg

    При температуре на улице в -30 открылись трещины по периметру парапета с трех сторон. Попросту парапет как будто приподняло. При повышении температуры до -25 трещины закрываться. Из возможных причин вижу тока битумную наплавляемую кровлю, которая при морозе сильно сужается тяня за собой парапет. Есть у кого ни будь еще мнения из за чего \то может быть.

    IMG_20231208_154138.jpg IMG_20231208_154115.jpg
    IMG_20231209_160404.jpg
     
  2. K0JI9I
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    103

    K0JI9I

    Живу здесь

    K0JI9I

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    г. Киров
    Добрый день.
    Первый раз вижу такое. Верхний ряд газобетона армировался?
    На морозе сильно сужается металл. Но чтобы парапетные крышки сам парапет оторвали это маловероятно.
    Наплавляйка не могла так стянуть, она скорее сама треснет.
     
  3. K0JI9I
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    103

    K0JI9I

    Живу здесь

    K0JI9I

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    г. Киров
    Кстати, это не первая зима?
     
  4. DopMir
    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DopMir

    Новичок

    DopMir

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Верхний ряд не помню что армировался. Зима уже третья, но раньше не замечал, так как дом был не отштукатурен. Ну из металла там только отливы и они сегментами по 3 метра. Просто учитывая что блок стоит ребром без перевязки с соседними и на разнородных основаниях я думаю его вполне может оторвать. Причем одна стена где есть разрыв в парапете для ливневки целая.
     
  5. K0JI9I
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    103

    K0JI9I

    Живу здесь

    K0JI9I

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    г. Киров
    Разрыв для ливнёвки на всю высоту парапета?
    Если да, то в этом и причина, почему блоки стянуло.
     
  6. DopMir
    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DopMir

    Новичок

    DopMir

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Да разрыв сделан. Но как он влияет на остальные парапеты не понял. YDXJ1788.jpg
     
  7. bukken
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.446

    bukken

    Живу здесь

    bukken

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.446
    Согласно СП 70.13330.2012 материал парапета должен быть из полнотелого кирпича, при этом внутреннюю часть парапетной стенки надо покрыть раствором М100.