1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7

Расчет двутавровой металлической балки

Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.

  1. Alex B Fox
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Alex B Fox

    Новичок

    Alex B Fox

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Энгельс
    Здравствуйте, помогите определиться с размером двутавра, собираюсь повесить электротельфер с кареткой, максимальный вес до 500 кг, в основном 250-300 кг двигатели поднимать, длинна между опорами 4 метра, основная нагрузка будет в центре двутавра машина соответственно посередине гаража, какой размер для меня будет оптимальным? Опорами служат стены гаража из белого кирпича, толщина в 1,5 кирпича. Из источников в инете вычитал что 12 в моем случае будет достаточно, так ли это?
     
  2. AlexeyStroika
    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    17

    AlexeyStroika

    Участник

    AlexeyStroika

    Участник

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Беларусь
    Добрый день. Я так понимаю, вы говорите про двутавр 60Б1 (стенка 10, полка 15, высота 594 и ширина 230). На вашу балку будут действовать нагрузки от собственного веса плит и снеговая нагрузка. Если взять нормативную снеговую нагрузку у вас в районе 150 кг/м2 и плиты высотой 30, то вы получите нагрузку 2350 кг /м. Дальше можно воспользоваться данным калькулятором - https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html
    Как видно данный двутавр совсем чуть-чуть не проходит
     
  3. Anuar1986
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Anuar1986

    Новичок

    Anuar1986

    Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Казахстан ! Прошу помочь ! Фундамент ленточный 40 см высоты. размер 10,1х10,7 Потом едет 2 или 3 ряда блока ФБС. Перекрытие будет пустотельные ПК. Цокольный этаж. Стены будут из газоблока плотности D600 или D900.Могу ли я двутавровые балки в длиной 10 метров поставить на армопояс, чтобы плиты перекрытие опирались на фундамент и по бокам на балки для жесткости.
    1) какой размер двутавровые балки положить? в нужно ли их варить ну и т. д. Хочу получить белее жесткую конструкцию.
    2) также для 1 этажа.
     

    Вложения:

    • Tapin 1.jpeg
    • Tapin 2.jpeg.jpeg
    • Tapin 3.jpeg.jpeg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Anuar1986
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Anuar1986

    Новичок

    Anuar1986

    Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Забыл упомянуть. толщина цоколя из ФБС блоки 40 см. Стены 40 см из газоблока
     
  5. Влад Абакан
    Регистрация:
    09.08.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67

    Влад Абакан

    Живу здесь

    Влад Абакан

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Абакан
    Вечер добрый. Могу я цокольный этаж закрыть вот таким образом ? Будет мансарда ещё. Подскажите какой швеллер или двутавр мне приобретать для основных прожил перекрытия.
    что бы не заливать тяжёлый пол иp бетона для первого этажа. стенки дома будут из бруса 180*180. Или лучше заменить на деревянные перекрытия из лиственницы, например балкой 300х100 (продольные жили имею ввиду)
    на первом рисунке балки опираются на оконные проёмы - это плохо?
     

    Вложения:

    • 7_411.png
  6. xlopok
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    xlopok

    Участник

    xlopok

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Гараж 6 на 3. Гараж примыкает к дому нужна надстройка над ним 2 этажа. есть только такие данные фото это 2 тавровая балка если я не ошибаюсь лежит по периметру буквой П он опирается на колонны красным на рисунке. потолок гаража монолит бетон ширина заливки вроде как 20 см может меньше, фундамент вроде бутовобетонный 0,6-0,8 метра может больше, Вопрос можно ли над этим гаражом возвести еще 1 этаж из газобетона выдержит ли металлическая балка, или какую нагрузку она еще может выдержать ?
     

    Вложения:

    • ГАраж 1.png
    • IMG_20160329_122808(1).jpg
  7. Motivv
    Регистрация:
    07.04.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Motivv

    Участник

    Motivv

    Участник

    Регистрация:
    07.04.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Гараж 8 на 8 сверху будет простая одна скатная крыша и потолок не черновой! Помогите с расчетом балки перекрытия из двутавра 8 м без опор! На даный момент есть 22 и 24 двутавр! Заранее спасибо!
     
  8. rooler181
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372

    rooler181

    Живу здесь

    rooler181

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Кому интересно, вот он-лайн калькулятор расчета балок http://webcad.pro/km_balka/km_balka_1.html
    А на главной странице сайта подборка очень большого количества калькуляторов разных тематик и материалов.
     
  9. vladimir_ilin
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vladimir_ilin

    Новичок

    vladimir_ilin

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, у бани строиться пристройка, с односкатной крышей на которой планируем сделать крышу с газоном, может, кто то рассчитать количество двутавровых балок металлических. Которые бы подошли под предполагаемые нагрузки и с каким шагом использовать их установку.

    Сама баня не будет строиться в в плотную с этой крышей, соответственно упора для двутавра в месте соединения с с баней нет, какие стойки поставить, чтоб они выдержали нагрузку .
     

    Вложения:

  10. Фтдрей
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Фтдрей

    Новичок

    Фтдрей

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово, с.Ягуново
    Добрый день. Подскажите, помещение 5,5х7,5м., если перекрытие между неотапливаемым подвалом и первым этажом сделать из метал. балки 10Б1 с шагом 1 метром без опор (в балку пенопласт, сверху балки половая доска (или фанера 25 мм), дальше ламинат), то этого будет достаточно или шаг сократить? Перегородок ни каких не будет на первом этаже. Эти балки у меня уже в наличии, достались на халяву и приобретать какие-либо другие совсем не хочется. Заранее спасибо.
     
  11. Tagievich
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Tagievich

    Участник

    Tagievich

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго времени суток! Посоветуйте как быть, построил цоколь 11Х13, строил из того что было, поэтому такой нестандарт, теперь нужно сделать перекрытия, хотел перекрывать "пустотками", но нужных размеров плит б\у не могу найти, на заказ новые дорого получается. Основу решил делать из двутавров металлических №20 с шагом 1 метр.
    Вопрос 1: Достаточно ли будет №20? (жилой дом)
    Вопрос 2: Можно ли балку 12 метровую на 3 стены опирать (третья стена та что по середине цоколя) или лучше разрезать ее пополам?
    Вопрос 3: Как ее закрепить в местах опирания на кирпичной кладке?

    P. s. Пожалуйста не пинайте по ссылкам, заранее спасибо!
     
  12. alex43kirov
    Регистрация:
    01.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    alex43kirov

    Новичок

    alex43kirov

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите пожалуйста какие балки и с каким шагом лучше использовать в качестве балок перекрития между первым и вторым этажом, периметр здания в чистоте 6.800 на 15.900, толщина стены 380, есть в наличии б/у балки двутавр 7.500 27 и 20
     
  13. Borodazizitopa85
    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Borodazizitopa85

    Новичок

    Borodazizitopa85

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Прошу помощи, купил участок с недостроем из газоблоков на данном этапе выложены стены первого этажа и поверх блоков уложен пояс из кирпича, планирую демонтировать часть кирпича и залить армопояс.
    Всю голову сломал как оставить большую комнату без перегородок. Стены из пеноблока 300 мм необходимо перекрытие первого этажа и перекрытие 2 этажа (будет не эксплуатируемая плоская кровля).
    Монтировать железобетонные плиты нет возможности да и стоят они очень дорого, планирую перекрытие из двутавра и деревянных балок.
    Посоветуйте какой выбрать двутавр, какие лучше использовать балки и какой шаг.
    На в тором этаже ванн под 300 кг не будет а вот на кровле снеговая нагрузка (регион Нижний Новгород)
     

    Вложения:

    • 1-1.jpg
  14. динамик
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    16

    динамик

    чем проще, тем лучше

    динамик

    чем проще, тем лучше

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Almaty
    Здравствуйте. конструкция простая, нужно перекрыть ангар 15х16 м. опоры профтруба 100х100х4, опоры через каждые 4м и высота тоже 4м.
    По центру тоже, только они по 4,85м т. е. пролет получается по 7,5м - двускатная. Хочу положить двутавр 22 (выделено зеленым) и по нему прогоны под кровельные сендвич панели. Подскажите достаточно ли 22 балки шаг 4м и прогоны через 2м?

    upload_2017-1-28_23-20-19.png
     
  15. AlexeyStroika
    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    17

    AlexeyStroika

    Участник

    AlexeyStroika

    Участник

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Беларусь
    Считая вашу снеговую нагрузку 120 кг/м2 (Алматы) мы имеем следующее:
    1. итоговая нагрузка на балку карт1.png
    2. прогиб балки (7500/150 = 50 мм максимально допустимый) карт2.png
    3. прочность балки каррт3.png
    А значит 22 двутавровой балки нам не хватает