Недорогой частотный инвертор для погружного насоса

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.

  1. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Кондопога
    Поправить Р30, чтобы напряжение на индикаторе ЧП соответствовало входному напряжению.
    Проверить, какая частота при набранном давлении 2 атм.
    Выставить Р07 выше, чем в предыдущем пункте (для начала на 1 Гц).
    Тогда, при частоте вращения ниже, чем Р07, ЧП отключится через время Р112.
     
  2. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209
    Если насос не выключается на заданном давлении или выключается долго:
    на выбор:
    1. повысить минимальную частоту работы насоса (регистр 07), повышаем понемногу и тестируем. Чем выще эта частота - тем выше минимальный напор, который частотник будет держать, на малых будет выключать насос и потом включать. Но не будет "зависать".
    2. повысить I-коэффициент в ПИД, сильно
     
    Последнее редактирование: 25.04.24
  3. 79048182231
    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    79048182231

    Новичок

    79048182231

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо, пошел крутить. Отпишусь. :)
     
  4. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Кондопога
    @неформат, зачем ты новичку сразу про ПИД рассказал? :)
     
  5. 79048182231
    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    79048182231

    Новичок

    79048182231

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    частота на 2 атм 40. установка 20. добавлять по 1? а если пид повысить то насколько, стоит 500

    Напряжение выставил, отлично. Но частота на 2 атм равна 40, а на 2,5 атм равна 42. Как то не сбрасывается

    А то, что у меня все на солнечных батареях и от инвертора без заземления (фаза не определяется) это нормально, не может быть причиной. Думаю нет, т. к. на 3,5 атм все же отключается насос. Правда после маленького разбора воды не всегда.
     
  6. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209
    Один регистр крутить - не страшно, ничего не поломаешь. А это эффективный выход из "зависаний"

    Ну естественно не выключится, если установка 20, а он "висит" на 40. Ставьте например 41. Посмотрите как будет работать и какой минимальный расход будет держать

    ПИД-I удваивайте. Было 500, ставьте 1000. Потом 2000, потом 4000. Ничего не сломаете, вернуть 500 всегда сможете

    Он не откалючается потому, что он у всех через раз не отключается, пока не настроить

    У вас насос работает на задвижку на частоте 40 с давлением 2атм, и на частоте 42 с давлением 3.5 атм, и всем хорошо. Если поймал эту частоту - и снижаться нет смысла. А для выключения надо 20 при текущей настройке.

    И дежурный вопрос - наличие ГА в системе, конечно, и его объем. Чем больше объем ГА, тем проще частотнику "зависнуть" при выключенном водоразборе
     
  7. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Кондопога
    А Р07 увеличили?

    @неформат уже ответил.
     
  8. Molitvin
    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Molitvin

    Участник

    Molitvin

    Участник

    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    AndreyM, коллеги, добрый день.

    Подскажите пожалуйста, у меня тоже странное поведение инвертора, видимо это и есть зависание – иногда инвертор добивает насосом нужное давление, потом, судя по звукам, насос отключается, но сам инвертор (его вентилятор/ы) продолжают крутиться и могут крутиться долго (больше 10 минут).

    Мне тоже надо параметром P112 поиграться или тут что-то другое?
     
    Последнее редактирование: 26.04.24
  9. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Кондопога
    Если мотор остановился, а крутятся его вентиляторы, то настраивайте Р124. Это температура включения вентилятора. Выключается он при температуре Р124 - 10 градусов. Т. о. можно попасть в ситуацию, когда Т помещения попадет в эту десятиградусную "вилку" и вентилятор выключится, когда похолодает в помещении :)
    Градусов 40 - 45 смело можно ставить.
    Р112 ни при чём.
     
  10. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    4.087

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    4.087
    Адрес:
    Обнинск
    А как определили, что насос остановился? Частота на инверторе в этот момент какая? Сдаётся мне, что частотник не уходит в сон. А это уже другой коленкор.
     
  11. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Кондопога
    Со слов @Molitvin, конечно: инвертор добивает насосом нужное давление, потом, судя по звукам, насос отключается,
     
  12. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209
    1. На частотнике лампочка есть
    2. У меня перед частотником показометр стоит, пишет потребляемую мощность, тоже хороший показатель
    3. на частотнике можно врубить показ частоты текущей. 0 - насос выключен.
     
  13. 79048182231
    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    79048182231

    Новичок

    79048182231

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Короче настроил. Поднял давление в ГА (50л) до 1.8 атм, и на 2.5 АТМ насос останавливается начал и с большим разбором и с маленьким. Видно поймал баланс методом тыка. Спасибо ОГРОМНОЕ за науку.
     
  14. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    209
    Давление в ГА, при наличии частотника - это выбор между "больше интервал выключения-выключения при мелких разборах" против "больше запас на случай отключения электричества"

    Если вы поднимаете давление - вы увеличиваете запас воды на включения-выключения и снижаете запас воды на черный день. На "зависания" особо влиять не должно. разве что случайно.
     
  15. Molitvin
    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Molitvin

    Участник

    Molitvin

    Участник

    Регистрация:
    27.11.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Да, вполне вероятно что я не прав и частотник продолжает крутить насос.
    Я судил только по звуку и по тому, что давление в системе больше не идет вверх.
    Помониторю внимательнее. Кроме лампочки, да, есть умная розетка, посмотрю сколько тока потребляет в моменты, когда каждется, что работают только вентиляторы.