    Здравствуйте, помогите с советом.
    Около 8 лет назад сделали отопление в доме, все на группах MAIBES.
    На сегодня в системе теплого пола перестал работать 3-х ходовой клапан и терморегулятор (капиллярный). Крутить регулятор бесполезно - температура по максимуму пока защита не сработает. И из терморегулятора вытекла, очень вонючая жидкость.
    В продаже точно такое по картинке не нашел. Можно ли заменить 3-ходовой клапан подмеса с капиллярным терморегулятором на 3-х ходовой клапан с "обычным" регулятором, или можно заменить другим каким-нибудь?
    P. S. Картинку с обычным терморегулятором приложил тоже.
     

    Вложения:

    • grupa1.jpg
    • grupa2.jpg
    • grupa3.jpg
    • ME_66625_1.jpg
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.718
    Благодарности:
    20.487

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.718
    Благодарности:
    20.487
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно. Но его в продаже Вы тоже не найдёте скорее всего
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да лано, вот с месяц назад брал, как раз для замены капилярки на нормальный привод.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    можно.
     
  5. DmitryNabokov
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    DmitryNabokov

    Участник

    DmitryNabokov

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А можно терморегулятор заменить на другого производителя ?
     
  6. DmitryNabokov
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    DmitryNabokov

    Участник

    DmitryNabokov

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, какой брали ?
    ME66625.1 (как на фото) - в одной организации сказали - что он только под сервопривод.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а вы подо что хотели ? хотите руками крутите, хотите приводом ME 66341.37
    или аналогом от эсби или компиляцию какую, типо тупого привода и автоматики.
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.123
    Благодарности:
    3.812

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.123
    Благодарности:
    3.812
    Адрес:
    Новороссийск
    Замените термоголовку с капилляром и все. Там вроде М24 стандартная. У валтека есть.
     
  9. DmitryNabokov
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    DmitryNabokov

    Участник

    DmitryNabokov

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Выяснилось, что клапан рабочий - что то с давлением в системе было, добавили давление - клапан заработал. Но головка все равно поломана. Написал в представительство майбес - фламко на тему замены термоголовки m80580.14 на аналог.
    Ответ:
    Здравствуйте.
    Для такого клапана подходит только родная термоголовка.
    Вячеслав Калаушин
    Руководитель технического отдела
    techno@flamcogroup.ru

    Сейчас стоит клапан под головку m80580.14 - на нее можно поставить от другого производителя ?
    Или может какая автоматика подойдет ?
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну родная так родная)
    возможно там некий вылет штока не стандартный.
    цена эксперимента 3 тр за не родную головку, сколько оригинал х. з.
    овентроповкая для похожего узла - 18 тр.)
    если вам этого клапана хватало - берите термоголовку и будет счастье.
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.123
    Благодарности:
    3.812

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.123
    Благодарности:
    3.812
    Адрес:
    Новороссийск
    @DmitryNabokov,
    А какой вы ответ ожидали? Типа купите валтек, дюйм, овентроп? Смотрите какая резьба там и по ней голову. все.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, точно, надо эксперимент провести)
    как раз сегодня был в доме, с таким клапаном)
     
  13. DmitryNabokov
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    DmitryNabokov

    Участник

    DmitryNabokov

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Цена вопроса эксперимент всего ставится во главу.
    На Авито нашел с рук полный комплект за 8тыс руб (без насоса). - Точно такое что у меня, капельная голова майбес.
    И нашел такой комплект там же на авито за 12 тыс но уже с головой под сервопривод. То есть надо еще докупить сервопривод майбес (ценник от 6.5 до 22 тыс руб - тоже не понятно формирование цены).
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    9.007
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А у меня эксперимент сорвался - там шток залип намертво, хорошо что в открытом состоянии.
    а комплект чего ?
    вам только клапан надо и привод.
    самостоятельный привод - 18 тр, под автоматику 10.
     
  15. DmitryNabokov
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    DmitryNabokov

    Участник

    DmitryNabokov

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Монтажный быстросборный комплект - Насосная группа Meibes MK, смесительная, DN 25 (1"), без насоса, справа ME66831EARU