1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6

Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.

  1. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395
    Адрес:
    Владимир
    Проверил грязевик -чистый.Снял один узел. Дырка есть. Клапан ходит нормально 3 мм. Продувается на ура, от подачи к насосу, и к обратке СО. Балансир открыл на максимум. На котле добавил до +65С.Собрал назад. Результат +25С:flag::faq::ogo: IMG-20240202-WA0001.jpg IMG-20240202-WA0000.jpg IMG-20240202-WA0003.jpg IMG-20240202-WA0005.jpg
    В доме сейчас IMG-20240202-WA0004.jpg
     
    Последнее редактирование: 02.02.24
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669
    Адрес:
    Касимов
    @Андрей143, Всю систему рисуйте. Если нет подпора к СУ, то он работать тоже не захочет.
     
  3. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @касимов 2, Вот если балансировочник на ноль, то даже из гидрострелки немного подтягивает.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669
    Адрес:
    Касимов
    @sayrus_kub, Так он и у него подтягивает, и за 20 метров от врезки будет подтягивать. Только нормальной циркуляции ТПшный насос делать не будет. Это не его задача.
     
  5. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395
    Адрес:
    Владимир
    IMG-20240201-WA0009.jpg IMG-20240202-WA0007.jpg Котёл и две гребёнки. Первые две пары вентилей на узлы ТП. Ещё четыре радиаторные, по 2-3 на петлю.
    ЗЫ закрытие радиаторных контуров тоже ни на что не влияет:close: Радиаторы все горячие.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669
    Адрес:
    Касимов
    @Андрей143, Все термоклапана любят подпор от котлового насоса. Двухходовые, ТИМовские, без них жить не могут. На фотке выше, эти два контура полностью открыты, нигде нет засады?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669
    Адрес:
    Касимов
    Двойной блок коллекторов ТП глючит. Его вентили. Это мое предположение. Через него в радиаторы, транзитом идет легко! А для СУ ТП, что-то он не хочет делиться...
     
  8. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395
    Адрес:
    Владимир
    Полностью до упора открыты и подача, и обратка.
    IMG-20240202-WA0007.jpg На них и гребенка с вентилями с большим проходом, чем на радиаторы. И к котлу эти ветки ближе. Радиаторные ветки у меня кстати длинные по полдома - 15м в одну сторону, 15м назад (примерно по 30м пробег). Коротить коллектора не должны. Попробую еще придавить радиаторы. Больше уже не знаю что делать.
    Котловой насос водяным счетчиком проверить разве что? Повесить на свободные вентиля между гребенками и поглядеть как качает.
     
    Последнее редактирование: 02.02.24
  9. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395
    Адрес:
    Владимир
    Поленился вытаскивать его из узла. Там через прорезь подача заходит?
     
  10. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Андрей143, Отключите насос ТП. В таком случае быстро должна нагреться обратка ТП, если нормальная циркуляция.
     
  11. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395
    Адрес:
    Владимир
    Ок. Завтра проверю. Пока не живем - строимся.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.181
    Благодарности:
    26.669
    Адрес:
    Касимов
    111.jpg подачей командует двухходовой. А байпас как рука владыка, может обратку по кругу пустить, а может направить к котлу.
    Если в обратной трубе остался воздух, то движения по этому первичному контуру не будет. Может быть, что подача заполнилась, и воздух из нее вышел через воздушники на коллекторе ТП. При нуле, байпас воздух пропустит, ведь горячая то пришла к узлу в подаче. А вот что в обратке этих контуров, нужно проверять. Там может ручеек внутри 16 мм трубки перетекает...
    Байпас на 5, отключить насос, перекрыть подачу к СУ ТП, и через обратку прогнать к нему теплоноситель. Это можно воздушниками на коллекторе ТП сделать.
    Или как советует выше@sayrus_kub, только байпас на полную, и перекрыть ветки радиаторов. В узле стоит обратный клапан, читобы и его осиляло открыть.
     
  13. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395
    Адрес:
    Владимир
    :hndshk: Про завоздушку труб от гребенок до СУ я не подумал. Вчера, когда на место узел поставил - без задней мысли приоткрыл шаровый подачи и спустил воздух с коллектора ТП, потом подпитал котел до 1,5бар.
     
  14. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    39.395
    Адрес:
    Владимир
    Мужики! Спасибо за подсказку про завоздушку. Закрыл радиаторные петли с котлового спускника воздух попёр как из паровоза. Байпасы вернул на 1-2 примерно. Термоголовки на 35. Котел аж нагреть столько холодной воды не может.
    IMG_20240203_140055.jpg при установке 60.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.156
    Благодарности:
    23.957

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.156
    Благодарности:
    23.957
    Адрес:
    Калуга
    Не надо столько сразу ставить. порциями повышайте.