1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.

  1. avn44
    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3

    avn44

    Участник

    avn44

    Участник

    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3
    Доброго дня всем!
    Та же история
    Полусухая Стяжка уложена 5 недель назад
    Сейчас марку показывает от М50 до М75 (при проверке склерометром).
    Стяжка 4 недели лежала под пленкой при температуре +20
    Видимо мало цемента. При замесе на бункер 0,2 м3 добавляли пол мешка М500
    Я дурак не придал этому значения в процессе.
    Кто то имел опыт эксплуатации таких стяжек с маркой М50-75?
    Может поделитесь чем укрепляли.
    Под стяжкой ТП поэтому демонтировать в любом случае дороже чем использовать альтернативные методы, даже дорогие.
    Видел на просторах интернета пропитку Просфас от Мапей. Говорят помогает. Вопрос на сколько она поможет с полусухой стяжкой…
     
  2. Жекиз
    Регистрация:
    23.08.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Жекиз

    Участник

    Жекиз

    Участник

    Регистрация:
    23.08.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Я собираюсь подать в суд. И ввдолбить все это говно. И залить самим бетон.
     
  3. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    2.859
    Благодарности:
    830

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    2.859
    Благодарности:
    830
    Стяжка на слое утеплителя. Не рекомендуется использовать смеси маркой прочности ниже М200.
    Поверхность выкрашивается. Рыхлая неплотная стяжка легко ломается. В рыхлом слое нормировочная сетка плохо держится - снижается прочность на растяжении при изгибе.
    Стяжка должна иметь нормируемую прочностью на сжатие и нормируемую прочностью на растяжение при изгибе - согласно СП 29.13330.2011 Полы.
    Тонкий верхний слой укрепится - будет меньше истираться при ходьбе и пылить. Но глубже - это рыхлая непрочная стяжка уложенная на слой упругого утеплителя.
     
    Последнее редактирование: 30.11.23
  4. avn44
    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3

    avn44

    Участник

    avn44

    Участник

    Регистрация:
    10.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3
    Выдолбить это прям радикальный вариант.
    Выдолбится с трубами теплого пола, а вот его жалко.
     
  5. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    247

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    247
    Я просто хорошо прогрунтовал, по ощущениям гораздо лучше стало. А что раньше времени беспокоится, если сейчас не треснула, то вряд ли треснет в будущем. Просто какой смысл сравнивать по прочности полусухую и обычную. Как бы разные предназначения. Это же не плита бетонная.
     
  6. Mark77
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    34

    Mark77

    Живу здесь

    Mark77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Ташкент
    Разобрал деревянные пол с лагами в цокольном этаже частного дома, а там черновая бетонная стяжка с перепадом до 5см. Планирую застелить ламинат, то есть идеально выровнять пол. Буду выставлять металлические маяки по лазерному уровню и планирую выравнять всё плиточным клеем. Подскажите пожалуйста, будет ли усадка у плиточного клея при толщине слоя от 2 до 6см? Как бы потом ещё наливным полом не пришлось выравнивать, хочется всё вывести именно плиточным клеем, без наливного. Может как то слоями заливать его?
     
  7. fresh777
    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    10

    fresh777

    Живу здесь

    fresh777

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    10
    мы в нашей квартире полтора месяца назад шлифовали бугры на полусухой стяжке и заполняли ямки площадью до 2-3м2 и глубиной 2-10 мм плиточным клеем Ceresit CM17 (предварительно подметали и грунтовали Ct17).
    можно ли всю площадь заливать клеем-я не знаю.
     
  8. Mark77
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    34

    Mark77

    Живу здесь

    Mark77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Ташкент
    Можно конечно, в ютубе много таких видео, вопрос в усадке на такой толщине. Так как под ламинат перепады не должны быть более чем 2мм на двухметровое правило.
     
  9. fresh777
    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    10

    fresh777

    Живу здесь

    fresh777

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    10
    а почему не хотите стяжку или наливной пол-вроде 5см допускается заливать?
     
  10. Mark77
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    34

    Mark77

    Живу здесь

    Mark77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Ташкент
    Стяжку не хочу, потому что в тонких местах будет от 1,5 см, а стяжку можно хотя бы от 5см, а наливной пол обычно выравнивает 1-5мм максимум, тоже не мой вариант.
     
  11. fresh777
    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    10

    fresh777

    Живу здесь

    fresh777

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    10
    понятно.
    ну, меня смущало что производитель клея не пишет же на мешке что он предназначен для выравнивания пола.
     
  12. TrubaDelo
    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    206

    TrubaDelo

    Живу здесь

    TrubaDelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    206
    Приветствую. Ситуация следующая, залита бетонная стяжка. Лили самомес, работу выполняла гильдия бетонщиков в 9 колене. В итоге, вместо м300 залили какой то замес. Выравниваю клеем на сетку, предварительно обильно пропитывается грунтовкой. Осложняется все теплым полом. На втором этаже уже положен керамогранит. Начал делать первый этаж и на одном участке около 5 кв. м. оказался практически один песок, крошится пальцами. Клей на сетке забухтел. Начал вскрывать, к клею вопросов нет, отрывается вместе с большим слоем стяжки. Вскрыл до твердого, по толщине снял слой около 5 см перфоратором, далее более твердый слой и трубки, страшно долбить. Можно ли долить сверху слой м300 на металлическую сетку?
    Отстрельнуть могло и по моей вине, тк не сделал зазоры между стеной именно в этой комнате.
     

    Вложения:

    • IMG_20231126_164127.jpg
    • IMG_20231126_164312.jpg
  13. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    2.859
    Благодарности:
    830

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    2.859
    Благодарности:
    830
    Отстрельнуло из-за нехватки цемента.
    Демпфирующая лента обязательна по периметру примыкания стяжки к ограждающим конструкциям здания.
    Да. Если основание прочное.
     
    Последнее редактирование: 23.12.23
  14. TrubaDelo
    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    206

    TrubaDelo

    Живу здесь

    TrubaDelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    206
    Демпфирующая лента везде, кроме одной комнаты. Слой тонкий, думал не повлияет, сейчас уже сделаны прорези по всему периметру. Основание среднепрочное, снимал перфоратором пока зубило свободно входило в слой. Буду обильно грунтовать, чтобы максимально укрепить. В этом месте тоже ранее обильно грунтовал, но сомнения появились сразу, грунтовка улетала, было понятно, что один песок, царапалась легко.
     
  15. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    2.859
    Благодарности:
    830

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    2.859
    Благодарности:
    830
    Сетку закрепить к оставшейся стяжке и сетке, чтобы снизить риск отслаивания новой стяжки от старой среднепрочной.
    Грунтовка не заменит цемент. Не снизит риск отслаивания новой стяжки.