1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подтекает дымоход, как исправить

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем falcon12, 05.03.20.

  1. falcon12
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    falcon12

    Участник

    falcon12

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Izhevsk, Udmurtiya
    Подтекает дымоход, как исправить
    Всем привет!

    Есть проблема с проходом кровли дымохода железной печи, начинает протекать если сильный туман или косой дождь, течет не сильно, скорее капает, чем интенсивнее дождь/туман, тем сильней подтекает.

    Схема подключения дымохода такая:
    печь железная (Визиера), на неё поставлена черная труба 5 метров, в месте прохода кровли (толстая утепленная кровля, мансардный этаж) на трубу надет сендвич, на крыше мастерфлеш
    (картинку прикладываю) ну и зонтик, всё покрашено черной краской, крыша - мягкая черепица.

    Печник который производил работы (и взял полную оплату) сказал (цитата): "Я всё сделал нормально. Капель — особенность Вашей печи." из чего, можно сделать вывод... но, не будем пока делать выводы, стоит сказать, что печник приезжал исправлять течь 4 или 5 раз, что говорит о его добросовестности и упорстве, но, победить течь не получилось, пока не получилось.

    Возможно, проблема в конденсате, так как при монтаже кровельная мембрана была повреждена (порвана), и конденсат, в теории может собираться на сендвиче, а может быть вода проникает через коньковый аэратор, ну или просто крыша дырявая.

    Прикладываю фотки, буду рад любым советам как избавиться от течи. Пока варианты решения проблемы рассматриваю такие:
    1. нанять новую бригаду и полностью пересобрать проход через кровлю с заменой мастерфлеша
    2. самостоятельно вскрыть кровлю в месте прохода, восстановить кровельную мембрану, заменить мастерфлеш

    регион - Ижевск
     

    Вложения:

    • 11.png
    • 12.png
    • 13.png
    • 14.jpg
    • 14.png
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Москва
    @falcon12, нужно внимательно изучить примыкание флэша к кровле - весьма не надёжное решение, требующее тщательной проклейки и герметизации.
    Течь из под сэндвича объясняется кривой сборкой - дымоход нужно собирать только по конденсату, а судя по фото у Вас по дыму.
    Мембрану и пенопласт убирайте дальше от трубы.
    Ещё бы фото со стороны кровли посмотреть.
     
  3. falcon12
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    falcon12

    Участник

    falcon12

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Izhevsk, Udmurtiya
     

    Вложения:

    • 15.png
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Москва
    По этому фото невозможно оценить качество узла, но дополнительная юбка на мастер флэш не помешает:
    5627242C-84BF-4565-8BC0-BEE18C6EBFD4.jpeg 57EE0A1A-B626-4966-917A-531227B3DC15.jpeg
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Москва
    А вообще, лучше использовать не мастер флэш, а нормальную разделку из нержавейки... и заводить ее под гонты мягкой кровли:
    473AD18C-4B87-48F2-89E9-6401E737C9A7.jpeg
     
  6. falcon12
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    falcon12

    Участник

    falcon12

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Izhevsk, Udmurtiya
    да, фото так себе, утром сбегаю, сделаю красиво.

    таких штук у меня нет, надо их поставить и всё станет хорошо?
    32.png
     
  7. falcon12
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    falcon12

    Участник

    falcon12

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Izhevsk, Udmurtiya
    да, спасибо! выглядит хорошо, нужно остановиться на каком-то варианте :) или юбки ставить или разделку из нержавейки (в первый раз вижу)
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.938
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Москва
    я не знаю... надо разбираться... делайте нормальное фото, желательно поближе.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314
    Адрес:
    Москва
    @falcon12, на конденсат из трубы не похоже...
    Скорее всего это влага попадающая снаружи. (конденсат на мембране или осадки)
    Для устранения течи нужно провести следующие действия:
    1. Загнуть и загерметизировать мембрану;
    2. Поставить под конёк уплотнитель;
    3. Установить плоский лист окрашенного металла из под конька до кровельной разделки;
    4. Уплотнить герметиком стык юбки с трубой;
    5. Уплотнить герметиком (перепроверить) стык мастер-флеша с трубой.
    И будет вам счастье!
    :pioner:
     
  10. falcon12
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    falcon12

    Участник

    falcon12

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Izhevsk, Udmurtiya
    Спасибо!
    Вот наделал фоток ещё
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314
    Адрес:
    Москва
    1. Этот никчёмный дефлектор замените на зонт.
    Смотрите ка запачкал он всю крышу!

    2. Что-то там не понятное с потолком и пересечением его трубой...
    Там или не надежно, или криво, или опасно...

    3. Установите юбку и загерметизируйте её и "резинку".
     
  12. falcon12
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    falcon12

    Участник

    falcon12

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Izhevsk, Udmurtiya
    не знал что проблема в дефлекторе, думал это из-за того, что я топил смолистой сосной, поменяю!

    думаю там нужно передвинуть сендвич по трубе на 10см вниз

    ага, ТЗ постепенно формируется, спасибо большое!
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314
    Адрес:
    Москва
    Нужно чтобы сендвич был на 25-30 см ниже перекрытия.
     
  14. falcon12
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    falcon12

    Участник

    falcon12

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Izhevsk, Udmurtiya
    верен ли такой план?:

    1. снять дефлектор
    2. снять мастерфлеш
    3. разобрать полметра кровли
    4. опустить на 20см сендвич по трубе
    5. восстановить, загнуть и загерметизировать мембрану
    6. поставить под конёк уплотнитель
    7. установить плоский лист окрашенного металла из под конька до кровельной разделки
    8. собрать обратно кровлю
    9. установить мастерфлеш, загерметизировать герметиком
    10. установить юбку и загерметизировать её и "резинку"

    есть ли фотографии примерно как нужно стыковать кусок металла с кровельной разделкой?
    можно ли использовать старый мастерфлеш или новый покупать?

    и большое спасибо за помощь!
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.605
    Благодарности:
    16.314
    Адрес:
    Москва
    Кровлю скорее всего нужно на большей площади разбирать.
    Пункты 4 и 5 поменять местами.