1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Автоматический сливной клапан ISK

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Dmitrii82, 27.12.16.

  1. Dmitrii82
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14

    Dmitrii82

    Участник

    Dmitrii82

    Участник

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14
    Автоматический сливной клапан ISK
    Всем доброго времени!

    Технические характеристики клапана:

    Корпус автоматического сливного клапана ISK изготовлен из латуни ЛС-59, ГОСТ 15527-2004. Отличается высокими показателями прочности и коррозионной стойкости, которая проявляется даже в морской воде, органических кислотах и углекислых растворах. Используется в различных сферах, а также изготовлении латунных труб, фитингов для питьевого водоснабжения.

    Пружина соответствует ГОСТ 16118-70. Сталь 12х18н10т – нержавеющая титаносодержащая сталь аустенитного класса. Химический состав регламентирован ГОСТ 5632-72 нержавеющих сталей аустенитного класса. Преимущества: высокая пластичность и ударная вязкость. изготавливается согласно ГОСТ 18143-72. Сталь 12х18н10т широко используется в пищевой и строительной промышленности, а также при производстве медицинского оборудования. Отличается надежностью, универсальностью, эстетичностью, а также отличной устойчивостью к различным видам коррозии.

    Шар соответствует ГОСТ 3722-81 в пункте 1.1, таблица основных размеров, размеры шара 7.938мм относятся к рекомендуемым к применению. Материал изготовления сталь 95х18 (ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006) применяется для изготовления подшипников качения и для режущего инструмента в медицине (хирургическая сталь).

    Уплотнительное кольцо (ГОСТ 9833-73) изготавливается из термостойких (от -60 до +250 С) резин, стойких к агрессивным средам, и резин, допущенных к контакту с пищевыми продуктами (ТУ 2512-046-00152081-2003).

    Клапан представляет собой небольшой медный корпус, внутри которого размещается шарик. Если давление жидкости снижается, он открывает отверстие, через которое сливается вода. Как только двигатель насоса запускается, вода начинает с силой подталкивать шарик-клапан к отверстию: оно запирается, не позволяя жидкости вытекать. Герметичность обеспечивает плотная резиновая вкладка.

    Для корректной работы, высота столба воды до клапана не должна быть больше 5 метров. Это обеспечит чувствительность устройства к изменению давления.

    Всех прошу соблюдать правила форума и не создавать из темы рекламную компанию!

    Жду Ваши отзывы!
     
  2. G Mitten
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18

    G Mitten

    Участник

    G Mitten

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нашёл этих ребят в интернете, чисто по приколу написал, попросил один клапан прислать.

    Прислали)

    В скважине насос, в доме - автоматический модуль Краб-50.

    Когда давление падает до около одной атмосферы, клапан открывается и всё стравливается.

    Заглядывал в скважину - вроде действительно клапанок писиит.

    В моей системе труба заложена неглубоко, требует подогрев, когда долго не используется. Где-то перехватывает. Если стравливать систему, то прогрев минут 10. Если не стравливать - полчаса.

    Так что работает, скорее всего)
     
  3. G Mitten
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18

    G Mitten

    Участник

    G Mitten

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не в смысле подтекает, а водичка с него бежит характерной струйкой в момент срабатывания ;)

    Давление в системе держит отлично!
     
  4. Айррат
    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    233

    Айррат

    Живу здесь

    Айррат

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Казань
    Можно из этой приспособы сделать обратный клапан для низкого давления? На чердак поставил бак, хочу автоматизировать набор воды и подачу ее в дом при отключении.
     
  5. Космос02
    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    266

    Космос02

    Живу здесь

    Космос02

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    266
    Адрес:
    Чехов
    Я купил ISK K1/2 вместо Debe G15 и поставил на тройник, в большей степени из-за более меньшего размера, описывал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13011585/
    Чем отличается K1/2 от G1/2 и один завод их делает?
    Кто производитель клапанов?
    Какой назначенный срок службы?

    Систему под давление поставлю в этом году, обязательно оставлю отзыв держит ли давление.
    Читал что песок может препятствовать шарику герметично прижиматься, скважина чистая у меня в принципе, но остатки конечно могут быть. Да и насос с трубой ПНД когда опускаешь, то и ПНД и кабель, лежавший на земле имеют определенный объем пыли.

    https://www.forumhouse.ru/attachments/3095566/
     
    Последнее редактирование: 26.04.17
  6. Dmitrii82
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14

    Dmitrii82

    Участник

    Dmitrii82

    Участник

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14
    @Космос02, Добрый день!
    Разницы между к1/2 и g1/2 нет, так как производство клапана это Россия то и обозначение резьбы используется как к1/2 так и забугорный вариант g1/2. Расчетный срок службы клапана, понятие субъективное, все зависит от условий использования. Но на данный момент, более 100 клапанов отрабатывают без проблем 4й сезон. И это личный опыт. По проданным клапанам по РФ и СНГ лично у меня было 2-3 вопроса у клиентов о не работе клапана, и чаще всего это были проблемы связанные с:
    В связи с такой проблемой, уже сейчас есть возможность в индивидуальном порядке заказывать клапана с давлением не в 1 бар, а спец клапан с давлением в 2-2,2 бар.
    Учитываем пожелания клиентов.)
     
  7. Dmitrii82
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14

    Dmitrii82

    Участник

    Dmitrii82

    Участник

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14
    И для избежания проблем с путаницей клапана ISK и других клапанов, с 2017 года каждый клапан после проверки маркируется. Вот фото с маркировкой. клапан.png
     
  8. G Mitten
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18

    G Mitten

    Участник

    G Mitten

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вобщем, пережил клапан зиму нормально.

    Весной отделывали техническую комнату, где стоит Краб-50, разбирали-собирали-шевелили - видимо какая-то песчинка попала под шарик, стал подтравливать.

    Потом как-то промылся, видимо, травить перестал.
     
  9. Dmitrii82
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14

    Dmitrii82

    Участник

    Dmitrii82

    Участник

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14
    Спасибо за комментарий

    Это тоже приятная новость, так как при разработке клапана большое внимание уделялось самопромывке.)
     
  10. iccel
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    iccel

    Участник

    iccel

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Nizhni Novgorod, Russia
    Так и не понял в каком месте его монтировать? В воде можно, если столб высокий? или 2м за глаза хватит от земли. Если столб предположим на 3-х метрах. Просто не знаю насколько увеличивается столб когда оголовок на скважине.
     
  11. Dmitrii82
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14

    Dmitrii82

    Участник

    Dmitrii82

    Участник

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14
    @iccel, монтировать нужно в скважине или колодце. Заглубление клапана 2 метра от уровня земли хватает с запасом. Оголовок на скважине может быть хоть на 5 метрах от земли, это роли не играет. Для упрощения, считайте от земли до клапана + длину вертикальной магистрали (грубо считайте 1 м по вертикали = 10 метрам по горизонтали), и + от земли до автоматики по вертикали. Примерно так.
     
  12. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    38.748
    Благодарности:
    73.035

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    38.748
    Благодарности:
    73.035
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
    Напомню участникам темы, что для обсуждения продаж/покупок, торговых организаций и т. п. есть личные переписки.
     
  13. Koshan4ik
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Koshan4ik

    Участник

    Koshan4ik

    Участник

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Так его под воду можно ставить?
     
  14. Dmitrii82
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14

    Dmitrii82

    Участник

    Dmitrii82

    Участник

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14
    Четких рекомендаций использования под водой нет! Но есть примеры когда заказывали для установки под водой. Нареканий по работе пока нет.
    А так, сам клапан и комплектующие по характеристикам способны работать и под водой.

    ПС: но слив воды из магистрали будет равен уровню "зеркалу скважины/колодца" - сообщающиеся сосуды.
     
  15. G Mitten
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18

    G Mitten

    Участник

    G Mitten

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Екатеринбург
    К осени 2017 года система от насоса до гидроаккумулятора стала терять давление. Можно бы было подумать на обратный клапан насоса, но в ГА стал накапливаться воздух.

    Краны стали плеваться, приходится периодически отключать насос и спускать холодную воду.

    Полагаю, что клапан всё-таки засорился: в воде, которую поднимает насос, есть песочек. В колбе фильтра его видно.

    Воздух в систему мог попасть или через клапан, или трубопровод прохудился.

    Как потеплеет буду смотреть, кто виноват.