1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Полипропиленовая американка на 40

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Bob32, 24.09.12.

  1. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.269
    Благодарности:
    4.697
    Адрес:
    Киров
    Я не знаю у кого какая статистика, но у меня- печальна, по применению ПП американок на горячей воде.
    Пять поставил и все пять текут при начале отопительного сезона.
    Перепаял на переходы ПП/металл и поставил стальную американку, вопросов более не возникало!
     
  2. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    7.780

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    7.780
    Адрес:
    Москва
    Bob32 - дело в том, что в своем доме вы можете сделать так, как вам заблагорассудится и за свои ошибки, либо свой меркантильный интерес, преобладающий над грамотным инж. расчетом, будете отвечать сами. В отличии от вас я, как монтажник этих систем с определенным жизненным и проф. опытом не имею права даже на малейшую на ошибку в выборе материала и должен делать так - как гласят Нормативы и Правила...

    ps ... эмпирика, она приходит со временем, но кстати, обходя разложенные "грабли" вы потеряете драгоценный опыт) так что не слушайте никого и приобретайте СВОЙ опыт :)
     
  3. Bob32
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    0

    Bob32

    Живу здесь

    Bob32

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я так и сделаю!) я все уже решил!)

    Поставлю железную американку и потом муфту полипропиленовую.

    В случае пропиленовой американки полипропилен, резина, железо имеют разные коэфициенты теплового расширения, поэтому узел полипропиленовой американки будет всегда играть и это будет сопровождаться просачиванием влаги, окислением и. т. п., но все эти процессы не имеют ниче общего с тем, что что-то там расплавится и потечет фонтаном. Железный узел будет чуть надежнее - его и выберу


    И все/таки, а шо это за смесители?)
     
  4. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    7.780

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    7.780
    Адрес:
    Москва
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Техниксан уже на уши встал, поясняя и так, и сяк... Меня б на столько не хватило.
    Сказано, что не надо, причины отлично видны на фото. Куда уж дальше?
     
  6. Bob32
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    0

    Bob32

    Живу здесь

    Bob32

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Вопрос исчерпан!)


    Это потому, что Вы несдержанный!)
     
  7. arandr
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    arandr

    Новичок

    arandr

    Новичок

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Н-да. Мне тоже переход металл-резина-ПП показался подозрительным. Спасибо всем. Пошёл пинать сантехника.
     
  8. AlexKat83
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    AlexKat83

    Новичок

    AlexKat83

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я думаю причина плавления полипропилена (та что на самом страшном фото) у котла зависит только от типа используемого котла. На сколько я знаю такое плавление возможно только при закипании теплоноситяля, а это может произойти исключительно на котлах с чугунными теплообменниками которые обычно имеют мощность от 40 киловатт. Я думаю владельцам наставников 20-30 кв. котлов можно сильно не переживать. Хотя с Техник-сан я согласен! Лучше перестраховаться металлом.
     
  9. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    11.796

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    11.796
    Адрес:
    Мытищи
    Я вам открою страшную тайну. Чугунина может быть мощностью и 12 и 18 кВт. Но это никак не играет роли в вопросе закипит котёл или нет. Основная причина того что ПП нельзя сразу от котла это во первых описанная выше стабильность Т после коллектора, а во вторых рубашка котла может иметь Т выше теплоносителя и значительно. Эта Т и плавит ПП. Тем более если котёл уходит в разнос с Т 140-150.
     
  10. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    7.780

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    7.780
    Адрес:
    Москва
    ... а вот, кстати, и предметное подтверждение сказанному
     

    Вложения:

    • 1-7222303_1.jpg
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    11.796

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    11.796
    Адрес:
    Мытищи
    Есть целая тема посвящённая гораздо более страшным последствиям неграмотного монтажа отопительного оборудования, "Взорвался котёл". А хозяева приведённого вами примера думаю ещё легко отделались.
     
  12. caverin2008
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    caverin2008

    Новичок

    caverin2008

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Одно дело температура теплоносителя, другое дело температура котла
     
  13. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    3.787
    Благодарности:
    453

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    3.787
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    @Technik-san, скажите пожалуйста, а как к правильно подключить полотенце сушитель к ппр трубопровод ду 32?