1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 00percent, 22.12.20.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.240
    Благодарности:
    23.993

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.240
    Благодарности:
    23.993
    Адрес:
    Калуга
    Я 7 лет прожил в доме и только на 8й первый раз залез в ванну - чета захотелось.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ром, ты не в теме отопления газовым или электрическим котлом, а в теме отопления Тепловым насосом. Тут все немного не так просто. Каждый градус повышения температуры теплоносителя, это падение эффективности ТН. Поэтому, и считается каждый ватт потребления.
    Поэтому, повышение температуры теплоносителя, это не подход в данном случае.
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не говори об этом в этой теме, тут принято принимать ванну, дважды в день, утром и вечером, каждым членом семьи. Сейчас тебя тоже запишут в ретрограды:)]:)]:)]
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.308
    Благодарности:
    3.295

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.308
    Благодарности:
    3.295
    Адрес:
    Новочеркасск
    Бегом в тему газовых котлов! Оппортунист! :);)
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.240
    Благодарности:
    23.993

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.240
    Благодарности:
    23.993
    Адрес:
    Калуга
    да куда меня только не записывали - только записыватели и ныне там :aga:
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.581
    Благодарности:
    9.987

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.581
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Оно как бы всё считается. ТН отопление для бедных.
    Посчитать дешевле, чем башлять.
    Да и нечем особо башлять.
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.308
    Благодарности:
    3.295

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.308
    Благодарности:
    3.295
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну начинается! Песни о главном... :);) Соловей ты наш башкырскый! :);)
     
  8. gizmonder
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    63

    gizmonder

    Живу здесь

    gizmonder

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    16 труба, подача в -20 35. Если поставить чуть более мощный циркуль во внутренний блок ТН, можно подрезать до 33. При этом насосы на полы почти работают на минималках.
    Если бы не 98кв.м. остекления, думаю 32-33 можно было бы гнать и на штатном насосе :)]
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.581
    Благодарности:
    9.987

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.581
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня подача 32 в таких же условиях.
    Это 1800вт и КОП=6.2 против 2 квт и КОП=5.6. Вгоняю 11квт.
    При этом, и скважина и ТН позволяет снимать 24квт халявы, что позволяет топить чисто в ночной тариф 90% отопительного сезона. Изначально заложил эту возможность, на случай московских тарифов.
    Страна такая, заранее думать надо.
    Не будем далеко ходить. Возьмем разницу в потреблении нерегулируемого циркуля в 60вт, между 16 и 20 трубой.
    60вт*24часа*30дней*9месяцев*мой тариф 2.81= 1000 руб в год халявы.
    Или 1000/40=25 буханок хлеба.
    Если добавить циркуля, то уже компрессор экономит 200вт.
    Или 140вт в час.
    Это уже 2300 в год.
    Поменяем мой тариф на среднероссийский 4 руб квт*ч, имеем 3300 руб экономии в год.
    Переходим в расчеты, исходя из пенсии обычного человека, не полковника ФСБ, имеем четвертую часть пенсии в год.
    Много это или мало - каждый решает сам.
    По цене труба+фитинги+коллектор+группа безопасности+расширительный бак+магистраль+работа = а есть ли она, та разница?
     
    Последнее редактирование: 10.02.23
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ни разу не видел у себя подачи выше +30, в любые морозы.
    Подача в пол, это скорее вопрос к СО, а не к ТН.
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вон, видишь, уже первый прискакал, скоро, и остальные подтянутся:

     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.240
    Благодарности:
    23.993

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.240
    Благодарности:
    23.993
    Адрес:
    Калуга
    @Dimastik25, так я не башкырский ! и адресовано было совсем другому нику - там цитата
    ну про оппортуниста - это сарказм, как я понял
     
  13. gizmonder
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    63

    gizmonder

    Живу здесь

    gizmonder

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    подача это совокупность факторов, начиная от теплопотерь и заканчивая СО, в которую входит и сам ТН. У меня через ТН максимум 2 куба качает в виду потерь на теплообменнике и прочей арматуре.
    Было бы, например, 3 куба, можно было бы пропорционально уменьшить подачу.
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    ТН отдельно, СО отдельно. И никак иначе. Да, СО необходимо строить под отопление ТН, есть определенные пожелания. Но, это две разные системы. ТН, это просто источник тепла. Если я заменю свой ТН на газовый котел, или электрокотел, то температура подачи в пол, у меня не изменится, от слова совсем. Для моего дома, с моей СО достаточно подачи в пол +30. Всё, откуда будут браться эти +30, уже не играет никакого значения.
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.327
    Благодарности:
    92.244
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    И да, в моей ситуации, прокачка СО, не превышает 2.1 м3.