1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.

  1. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129
    Адрес:
    Калининград
    Тяга, конечно, играет свою роль, но виновата может быть не только она.
    И потому, насчет подачи воздуха в шнек зря не хотите. Это первое, что мне пришлось сделать с этим котлом еще в 2011 году. Котел дымит в шнек. Чем больше мощность, тем больше дымит. При малой мощности может не дымить вовсе.
    Дырочки в чаше играют противоположную роль. Чем более они забиты, тем меньше давление в камере сгорания, тем меньше дыма поступает через шнек.
     
  2. Эдуардсп
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    171

    Эдуардсп

    Живу здесь

    Эдуардсп

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Россия
    Вот и до меня дошёл газ. Пришло время продавать котёл. В этой теме я с 2013. Большое спасибо форумчанинам за помощь. Отдельно хочу выразить благодарность Анатолию Alisan. Очень много помог. Даже созванивались несколько раз. Анатолий, большое Вам спасибо!
    Теперь куча вопросов, про газовый котёл.
    Но это уже в другой теме.
     

    Вложения:

    • IMG_20230423_100128.jpg
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129
    Адрес:
    Калининград
    Поздравляю! Как ни удобно пеллетное отопление, но магистральный газ, безусловно, много лучше. Теперь в котельной появится много свободного места. ;)
     
  4. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    171

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    171
    Добрый день,

    Нужно подключить комнатный терморегулятор к котлу Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2. Подключил все по схеме, в настройках меняется комната нагрета или нет, но котел никак не реагирует. Подскажите, что нужно, чтобы котел останавливался, при срабатывании термостата?

    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_20231012_190529.jpg
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785
    Адрес:
    Минск
    Добрый! :hndshk:

    А схемы нет из инструкции?
    Обычно, надо ещё в меню выбрать, чтО контроллеру надо "делать" по сигналу от термостата.
     
  6. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129
    Адрес:
    Калининград
    Этот котел не умеет останавливаться по термостату. ;)
    Термостат в нем может лишь понижать температуру подачи в СО, при своем срабатывании.
    На значение, заданное пользователем.
    А котел потом реагирует на такие изменения, уменьшая или увеличивая свою мощность.
    И полностью данный котел никогда не гасится. У него ретортная горелка, без возможности ее гашения.
    А вообще, по данному котлу есть своя тема, и надо попросить модераторов, чтобы данный вопрос и ответы были перенесены туда.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785
    Адрес:
    Минск
    "Ууу... как всё запущено" (с) (у меня :().

    :aga:
     
  8. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    171

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    171
    Там стоит авто розжиг и котел уходит в ожидание, при наборе температуры. Спасибо, что ответили, а то инструкция слабовата.
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129
    Адрес:
    Калининград
    Да не-а.
    Термостат может сработать так как надо, только если у пользователя в СО установлен много раз вами упоминаемый и так нелюбимый на форуме НСУ. Управление которым, в контролере котла, уже присутствует на борту.
    Вот сегодняшний пример срабатывания термостата, и реакции котла на изменение нагрузки.
    Где-то в 9-30 термостат включил нагрев офиса, в 10-00 отключил его.
    В 9 -00 пришли люди, нанесли холода, потом офис прогрелся, нагрев отключился.
     

    Вложения:

    • 2023-10-12_19-08-00.png
    Последнее редактирование: 12.10.23
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785
    Адрес:
    Минск
    Честно говоря, я подумал, что там факельная горелка, которая вертится ...
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129
    Адрес:
    Калининград
    Это же мой родной котел. А он ретортный. ;)
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.606
    Благодарности:
    6.785
    Адрес:
    Минск
    Это я помню)
    Не помню, как факельная называется :(

    P. S.

    Кстати, спросите у Виктора насчёт Tech ST-976го... :)
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129
    Адрес:
    Калининград
    С факельной горелкой был котел Kostrzewa_Platinum_Bio_Pellets_100.
     
  14. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    171

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    171
    Если не затруднит, подскажите где установить температуру снижения при срабатывании комнатного термостата? Это раздел диаграмма?
     
  15. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.961
    Благодарности:
    14.129
    Адрес:
    Калининград
    Если в СО установлен смеситель с сервоприводом, то смотрим меню ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
    Там есть строки
    Нужная темп
    Понижение темп
    Диаграмма
    Сдвиг диаграммы
    Нужная температура
    параметр расчетный. Расчет идет от установленной температуры котла в меню КОТЕЛ и установки параметров в данном меню
    Понижение температуры - это настолько понизится заданная температура в СО, при срабатывании термостата.
    Диаграмма - это выбор кривой ПЗА, если батареи то 1,2-1,4. Теплый пол 0,8.
    Сдвиг диаграммы - это сдвиг заданной температуры вверх/вниз, по вашему желанию.

    На всякий случай загружаю инструкцию. В ней всё описано довольно подробно.
     

    Вложения: