1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15

Терморегулятор для твердотопливного котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.

  1. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Имею твердотопливный котел котел DOR32. При его топке от него не отойдешь более чем на 20мин. То вода в котле сильно остынет (менее 65град.), то наоборот, за 100 град. зашкалит.

    Думаю, что данная проблема характерна для всех твердотопливных котлов. Механический регулятор температуры, которым котел комплектуется, в силу низкой точности и заедания механики не решает эту проблему.

    Пришлось сделать электронный терморегулятор, поднимающий верхнюю заслонку и включающий циркуляционный насос. Теперь проблема решена, и посещаю котел при топке раз в 2 часа.

    Откликнитесь те, кто решал эту проблему!
     
  2. Dmitrich
    Регистрация:
    29.05.06
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    24

    Dmitrich

    Студент профессионал

    Dmitrich

    Студент профессионал

    Регистрация:
    29.05.06
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Питер
    А можно поподробнее, что именно стоит в качестве "электронного терморегулятора"
     
  3. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    В качестве датчика использовал датчик температуры (стоит 40 руб.) тосола от «классики», подключив его штатным образом к прибору измерения температуры (стоит около 70 руб.) той же машины. Попутно появляется возможность следить за температурой воды в котле из других помещений.

    Снимаемое с датчика напряжение управляет подъемом верхней заслонки и включением циркуляционного насоса. Датчик ввертывается через переходники в любое удобное место. Подъем заслонки осуществляется с помощью электропривода центрального замка, устанавливаемого в дверях автомобилей (стоит 80руб.). Могу поместить фотографии.

    Еще одно преимущество от применения терморегулятора: мощность котла должна быть рассчитана на отопление всего дома. Однако, часто я отключаю отопление подвала и второго этажа, во-вторых, летом я немного подтапливаю дом.

    Во всех этих случаях от котла требуется существенно меньшая мощность (примерно 10кВт) и без терморегулятора он будет перегреваться и иметь очень низкий КПД. Благодаря терморегулятору дрова горят и насос выключен, только когда температура воды недостаточна.

    В этот момент котел работает на полную мощность, нагревая воду в котле (около 60л). Как только температура воды достигнет 80 град, терморегулятор закрывает верхнюю заслонку, прекращая горение, и включает циркуляционный насос. Таким образом котел работает в импульсном режиме. При этом мощность в момент горения 32кВт, а средняя мощность может быть любой требуемой от нуля до 32кВт.

    Например, если половину времени заслонка закрыта, то средняя мощность 16кВт, а мощность при открытой заслонке по-прежнему 32кВт. Дрова сгорают до тла, при этом в силу оптимальной и постоянной температуры воды около 80град. Получается высокий КПД, сужу по низкой температуре дымохода и малому количеству дыма из трубы.
     
  4. Павел
    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207

    Павел

    Практик

    Павел

    Практик

    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207
    Здорово конечно! Но, только из любопытства интересуюсь, а как же с дымом и угарным газом дела обстоят? Ведь если во время горения закрыть заслонку, то дым попрёт в помещение. Ещё страшнее при практически прогоревших дровах, в этом случае СО2 вообще должен задушить владельца.
     
  5. Василиск
    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    396

    Василиск

    Т-042712

    Василиск

    Т-042712

    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Москва
    Насколько я помню (сам ранее хотел ставить этот котел), там прикрывается доступ воздуха, а не дымоход...
     
  6. Dmitrich
    Регистрация:
    29.05.06
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    24

    Dmitrich

    Студент профессионал

    Dmitrich

    Студент профессионал

    Регистрация:
    29.05.06
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Питер
    А у дымохода по правилам безопасности закрывается только половина диаметра трубы
     
  7. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Под верхней заслонкой понимал верхнюю заслонку забора воздуха в котле, но не заслонку дымохода. Заслонка дымохода все время открыта.
     
  8. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    По многочисленным просьбам помещаю фотографии
     

    Вложения:

    • kotelnaia.jpg
    • podn.jpg
    • opuch.jpg
    • pult2.jpg
    • ustroi.jpg
    • pult1.jpg
  9. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Если можно, немного проясните: Как я понимаю - питание всей электроники 12 вольт. Напряжение на эл.замок какое подается? Импульсом или постоянное? Схемку можете набросать?

    Если импульсом - заслонка за счет трения вверху держится? Как с датчиков напряжение в управляющее перевели? Как температуру открытия заслонки выставляете?
     
  10. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва

    Помещаю упрощенную схему терморегулятора, в отличие от полной, она не позволяет управлять одновременно электрическим и дровяным котлами.

    На схеме DA1 – компаратор с большой постоянной времени для подавления возможных помех. Опорное напряжение 4V подается на его вход 2. Подстроечным резистором осуществляется установка температуры подъема заслонки. На электропривод подаются импульсы, формируемые DD2, длительностью 1сек с интервалом около 2мин. Полярность этих импульсов изменяется с помощью реле в зависимости от температуры. Датчик температуры размещен в коллекторе прямой воды.

    Для того, чтобы он «чувствовал» температуру воды в котле в режиме разогрева котла на циркуляционный насос подаются короткие импульсы, формируемые DD1, проталкивающие горячую воду до коллектора. Их скважность устанавливается подстроечным резистором и определяет температуру опускания заслонки и включения циркуляционного насоса на полную мощность.
     

    Вложения:

    • shema1.jpg
  11. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо, тронут, не ожидал. Есть много мыслей по обустройству дома: от витуального моделирования проекта дома до GSM сигнализации. По мере сил буду выносить их на наш форум.
     
  12. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Дорогие читатели форума!

    Прошло уже больше двух месяцев с момента моих первых сообщений о терморегуляторе. Было бы интересно узнать, сделал ли кто-то такой терморегулятор, какие на этом пути преодолены проблемы, какие есть достижения, что не получилось. Публикуйте свои фотографии, задавайте вопросы.

    С уважением, Senin.
     
  13. МКА
    Регистрация:
    25.01.07
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    МКА

    Новичок

    МКА

    Новичок

    Регистрация:
    25.01.07
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Барнаул
    К сожалению, только сейчас увидел эту ветку. Один вопрос у меня к автору. Даже не вопрос а пример. Мой. Личный.

    У меня стоит котел Dakon DOR 20. Работает непрерывно, круглые сутки (дом неутеплен пока). Вечером закидываю 2 ведра угля и ложусь спать, утром закидываю ведро угля и еду на работу. В какой бы момент я ни зашел в котельную - там всегда нужная мне температура. Единственный момент, когда вода нагревается сильнее чем надо - это когда сильный ветер. Тогда тяга бешеная и даже при закрытой заслонке воздух подсасывается. Приходится дымоход прикрывать. Прикрыл - и пошел спать. Вот такая история.

    Почему-то не надо мне ходить каждые 20 минут или каждые 2 часа в котельную. Может у вас терморегулятор был неисправный?
     
  14. Erdoveth
    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152

    Erdoveth

    Живу здесь

    Erdoveth

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва. Дача в Калужской области.
    У меня стоит DOR32D, и три года его экспуатации показали что штатный терморегулятор работает без сбоев. Т. е если поставить 70, то крышка закроется на 70, а откроется когда упадет до 60 где-то. Получается, что температура гуляет в пределах 20 градусов. Т. к даже после опускания крышки котел по инерции в зависимости от погоды набирает пару градусов. В общем к этой части у меня к котлу притензий нет.

    Но сегодня ночью он у меня закипел. Причем крышка была опущена.
    Причина видимо в том, что дом был утеплен этим летом. Дрова сухие.
    И упала температура на улице, что создало очень сильную тягу. Настолько сильную, что дрова продолжали гореть даже при закрытой заслонке. Может уже износился материал которым обиты для герметичности крышки, но с виду с ним все в порядке.

    Сразу задам вопрос на будущее, возможно ли приобрести к этому котлу запчасти для ремонта? Ту же ленту или шамотный кирпич, или даже терморегулятор и так далее, что есть еще там.

    Сегодня перекрыл частично тягу дымохода. И может, кто знает, есть ли штатные звуковые сигнализации, чтобы с термодачиком который бы срабатывал на перегрев носителя и подавал достаточно громкий сигнал, чтобы его было слышно в доме. Т. к я сам с паяльником не дружу.

    И еще я прочитал, что система автора работает включая и выключая насос. Я подумал не вредно ли котлу, частые циклы резкого охолождения и нагрева. Т. к носитель получается попадает в него холодный при неработающем моторе.

    Сейчас у меня котел отапливает 90 метров, в будущем планируется больше поэтому взял такой мощности. Одного заброса дров хватает на 6-8 часов. Для регулировки температуры дома, я перекрываю батареи лишние или уменьшаю ток воды в них. Это позволяет регулировать температуру в каждом помещение отдельно.

    И еще насчет расширительного бака, он у меня стоит вверх, но я подумал, а если перевернуть его вниз, не будет ли лучше. Тогда в него не будет попадать и скапливаться воздух.
     
  15. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Для ответа на ваш вопрос надо знать, работает ли у вас штатный терморегулятор. Об этом вы ничего не сказали. Если не работает, тогда баланс поступления тепловой энергии в систему отопления от угля и отдача тепловой энергии от батарей совпадают. Значит, Ваш котел ПОСТОЯННО работает при максимальной мощности. Тогда, когда на улице потеплело у вас жарко, когда мороз – холодно. Для исключения этих проблем в котле DOR32 предусмотрен штатный терморегулятор. Штатный терморегулятор работает плавно и плавно же уменьшает мощность котла, что приводит, как известно, к снижению КПД котла, то есть впустую жжем дрова. При импульсном регулировании с помощью описываемого регулятора такой недостаток отсутствует.
    Я топлю не углем, а дровами и они у меня прогорают полностью часа за 2-3.


    Буду отвечать на ваши вопросы по мере поступления. Штатный механический терморегулятор у меня работал, медленно, часто, заедая, опускал крышку. Ни о каком резком движении заслонки не было и речи. Это и понятно, поскольку механика не позволяет получить нужную точность, а, значит, и «резкость» движения заслонки. Поэтому мощность котла медленно уменьшалась, что приводило к снижению КПД. Это главный недостаток штатного терморегулятора.

    Закипание котла говорит о том, что штатный терморегулятор у вашего котла совсем не работает, по-видимому, по причине подсоса снаружи воздуха через возникшие отверстия в топке. Вам надо искать и устранять эти отверстия. У меня при закрытой заслонке процесс горения прекращается, ни о каком закипании нет и речи.

    По поводу запчастей пока не интересовался.

    По-моему, перекрывать дымоход опасно. Про подобные звуковые сигнализации ничего не слышал, мне было проще сделать терморегулятор для исключения, в том числе, закипания котла. Сигнализация только сигнализирует и нужно кому-то оперативно реагировать. Электронный терморегулятор совсем другое дело, сам решает все проблемы.

    Мой терморегулятор не вредит котлу, поскольку электронный терморегулятор имеет высокую точность (гистерезис около 8 градусов), поэтому можно считать, что в разных циклах работы температура постоянна. Она гораздо больше изменяется со штатным регулятором.

    Обогреваю котлом до 200кв.м. Дрова сгорают полностью за 2-3 часа.

    У меня закрытый расширительный бак установлен в подвале. В систему залит антифриз.