1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дизельная горелка Ferroli SUN G6 R

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир П, 06.10.10.

  1. Владимир П
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Владимир П

    Участник

    Владимир П

    Участник

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Спасибо всем за обсуждение нашей проблемы.
    Дело оказалось, действительно в подогреве дизтоплива. Только пришлось ждать не 10-30 секунд, а 10 минут!
    Этого мы никак не ожидали.
    Сейчас все нормально работает.
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    10 минут! Нифига себе!
    Обычно не более 2-3 минут задержки на подогрев при первом запуске.
    Спасибо за информацию, сделаем поправочку на время подогрева солярки побольше в своих ожиданиях...
     
  3. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Странно, у меня такая же горелка, но "думает" она не больше минуты...
     
  4. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Ребята! Срочно нужна электрическая принципиальная схема и алгоритм работы блока управления дизельной горелкой Ferroli. Сегодня на 30-и градусном морозе не удалось запустить. Надо срочно исправлять!

    Немного поясню. Котел FerolliGN1 Nс дизельной горелкой работает в отдельно стоящей котельной. Включается раз в неделю по мере необходимости прогреть помещение. Понимаю, что режим работы не совсем стандартный. Когда на улице ниже -16 (температура начала запарафинивания солярки), часов за 12 до включения прогреваю котельную электрическим радиатором. Также, смонтировал саморегулирующися греющий кабель на медную рубку подачи топлива.

    А тут просто не включилась. Шевеления контактов разъемов, прогрев строительным феном, попытка перекинуть фазу на ноль и прочие танцы с бубном результата не дали. Чтобы понять, куда не поступает напряжение, надо хотя бы схему изучить и алгоритм работы знать. Может, у кого есть схема?
     
  5. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Ну вот пришла и моя очередь танцев с бубном вокруг горелки. Горелка такая же как у ТС Феролли SUN G6 R. Общие симптомы следующие. Включается продувка, искра есть, продувка происходит обычное время но не подается топливо. Сигнал на открытие клапана через 30 сек идет - приложенный к проводу тестер начинает орать как резаный. Попытался запустить горелку со снятой медной трубкой от насоса - ни капли не вылилось из нее. Пойду муфту проверять.
     
  6. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113
    Забаненный, как у Вас вовремя горелка сломалась, можно позавидовать ! Обычно они ломаются при - 30 за бортом :) Какую муфту смотреть Вы пошли ? Соединяющую насос с электродвигателем ? Ну не поверю, что бы у Вас манометра не было ...
     
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Да я просто несказанно рад что это случилось не а -30 а в +25.)
    Вот манометра у меня как раз и нет. В итоге оказалось что не работает катушка-соленоид которая открывает клапан подачи солярки в форсунку. Тестер приложенный пищит как резаный показывая что напряжение на нее подается а катушка не магнитится. Да и внешний вид у нее сильно нехороший. В итоге поехал и купил новую, сейчас буду ставить. Фото старой катушки прилагаю. Отчетливо виден растрескавшийся изоляционный слой.
     

    Вложения:

    • IMG-20180501-WA0028.jpg
  8. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113
    У меня в инструкции к насосу Данфос написано про соленоид: менять через 10.000 циклов. Интересно только, как считать ?
     
  9. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Наверное один цикл это одно включение как я понимаю. У меня в среднем в сутки в межсезонье котел включается раза 3. Каждое велючение это 2-3 цикла розжига. Вот и считай, около 10 циклов в сутки. В месяц 300.
    Честно говоря я не понимаю смысла подсчета циклов. Катушка либо работает либо нет. Это же не форсунка которая хоть как-то изнашивается или забивается.

    Котел работает, сутки уже греет. Единственное что, по ходу где-то я трубочки стронул и соляра подтекает. Скорее всего в месте присоединения к стволу. Ща полезу разбираться.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.444
    Благодарности:
    15.291

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.444
    Благодарности:
    15.291
    Адрес:
    Москва
    Так никто и не считает.
    Только цикл насоса
    и трансформатора розжига
    всё-таки немного разные вещи.
    А оно вам надо? Ну прошло десять тысяч циклов, а насос работает и что вы его выкинете и купите новый.
     
  11. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113
    Да я просто информацию дал, так, для справки:)
     
  12. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Я так понимаю что регламент обслуживания в плане сроков замены деталей придуман для того случая, когда в семье проживающей с данным котлом либо очень дохрена денег, либо одни девочки с мальчиком "рукиизжеппы и вглазахслезинка". Иных поводов не вижу.
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Купил китайскую форсунку а-ля Данфос 0,5 60S. Внешне один в один. Стоит 1000 р в отличие от оригинала 2790 минимум. Внешне выглядит весьма похоже за исключением того, что цвета материалов откровенно яркие. Еще не ставил, положил в загашник.
    У кого ни будь есть опыт эксплуатации этого народного китайского творчества?
     
  14. Alari
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    57

    Alari

    Живу здесь

    Alari

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Ждал комментария как на AliExpress :)]: "Ставлю 5 звёзд. Товар пришёл быстро, продавца рекомендую. Пока не распаковывал".
     
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.654
    Благодарности:
    11.798
    Адрес:
    Мытищи
    Отзыв дополню.)