    Требуется экспертное мнение
    Доброго времени суток!

    Покритикуйте или похвалите котельную, из первично-вторичных колец, которую собирать хотелось бы самому, но т. к. рука не набита на это дело, то приглашу кого-нибудь с авито.

    Труба ПП 40мм. Газ в проекте, пока буду на ЭК стартовать. ХВ центральное, отопление дома только ТП, дом 2 этажа.

    Вопросы:

    Коллектор вроде надо на 2м этаже ставить, но хотелось бы оставить в котельной, волнует лишь вопрос с завоздушиванием, часто ли такое происходит, стоит ли об этом беспокоиться вообще? Перекрывать контура поочерёдно что бы переодически "продуть" не шипко хочется.

    Где то может обратный клапан, слив, кран убавить-добавить, расширительный не там запитан и т. д?

    Кто-то может увидеть в моей схеме более эстетичный вариант расположения труб?

    Примерная стоимость за работу? (установить всё, обвязать, запустить)

    На 2й этаж трубы находятся за стеной

    Clipboard01.jpg IMG_20220905_124452.jpg IMG_20220905_124444.jpg IMG_20220905_124439.jpg

    в шикарном качестве
    https://cloud.mail.ru/public/V2ZK/33ReYtL5a
     
    Последнее редактирование: 19.02.23
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061
    Адрес:
    Калуга
    ПВК неправильные - да и зачем они Вам ?
    труба 40 ПП даже на отвод от котла 24 перебор, что говорить про ветки на ТП
    СО из котла и двух коллекторов ТП со своими НСУ - зло, но тут на руку ПВК - сыграют как байпас
    ГБ на ГВС - зло, сгниет, если не из нержи.
    ГБ на СО - есть в котле. ЭК лучше брать с насосм и встроенной ГБ - иначе это чайник а не котел
    коллектор второго нет смысла ставить на первом - совсем
    в мелочи не вникал, вроде у бакси обвязка наоборот - обратка справа
    есть пример 31 бакси - тягает на себе 2 этажа ТП 160 кв метров котловым насосом
    есть 24 бакси - 2 этажа 120 кв мтягает с двумя помогающими насосами без НСУ (у меня альбом бакси дуотек)
     
  3. magnum220
    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    magnum220

    Участник

    magnum220

    Участник

    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    "ПВК неправильные - да и зачем они Вам ?"
    Ну на какой-то схеме обвязки я должен был ведь остановиться
    слегка подкорректировал схему, закольцевал как следует

    "40 ПП даже на отвод от котла 24 перебор,"
    40пп внутренний 26мм, ЭК, НСУ, Насосы, коллектора всё на дюймовке, ну и ПК как основной коллектор должен быть большего диаметра, из этого исходил.
    Но коль и 32й хватит оно и лучше

    "ГБ на ГВС - зло, сгниет, если не из нержи."
    взял готовые кронштейны с ГБ из нержи

    "ГБ на СО - есть в котле."
    есть, но недостаточного объёму. У меня примерно 150 л жижки будет в СО. 1200м ТП 16pexA

    "коллектор второго нет смысла ставить на первом - совсем"
    ок, но смесак с насосом на первом оставлю т. к места на втором впритык и неудобно обслуживать.

    "вроде у бакси обвязка наоборот" - ГК в планах покупки пока что

    Clipboard01.jpg
     
    Последнее редактирование: 23.02.23
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061
    Адрес:
    Калуга
    объем ТП можно делить на 3 смело, те 30+40=70 навскидку
    другой вопрос - вншений РБ повесить, чтобы в котловой не лазить.
    но саму ГБ то зачем ?
    ну так схема под конретный котел рисуется а не под абстрактный
    на котле у Вас вообще почему-то бойлер написано
     
  5. _Сергей_1337
    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    14

    _Сергей_1337

    Живу здесь

    _Сергей_1337

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    14
    Бойлер (от англ. boiler — котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник, в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб. :aga:
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061
    Адрес:
    Калуга
    @_Сергей_1337, бойлер не так работает - нагреваемая вода снаружи теплообменника, хотя может и наоборот
    Ну да речь была вообще не об этом
     
  7. _Сергей_1337
    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    14

    _Сергей_1337

    Живу здесь

    _Сергей_1337

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    14
    там написано на английском, добавить gas boiler и опять не так работает? :)]
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061
    Адрес:
    Калуга
    Почему просто не написать на коробке модель котла ?
     
  9. _Сергей_1337
    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    14

    _Сергей_1337

    Живу здесь

    _Сергей_1337

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    14
    Предположу данная схема слизана с нета, как написали так и представили.
     
  10. magnum220
    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    magnum220

    Участник

    magnum220

    Участник

    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    например вот почему "Газ в проекте, пока буду на ЭК стартовать."
    обвязка именно ГК меня меньше всего волнует, т. к. кроме справа на лево ничего не изменится, будет попрежнему ПК и всё что на схеме.

    было бы хорошо, время б сэкономил на создании

    затем что и ЭК нужна своя ГБ, если юзать ту что в ГК при работе на ЭК то стоит кран на пути, что не по фен-шую уже.

    на схеме ниже название бойлер исчезло, как и надеюсь ваше внимание с него

    Clipboard01.jpg
     
  11. magnum220
    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    magnum220

    Участник

    magnum220

    Участник

    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    можно узнать минусы такой установки?
    т. к. посмотрев несколько видосов на эту тему, увидел, что при автоматических воздушниках сразу за НСУ перед коллектором и запуске контуров поочерёдно, эта схема вполне работоспособна.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.300
    Благодарности:
    24.061
    Адрес:
    Калуга
    Схему обычно локализуют с учетом конкретного девайса
    Остальное - весьма условно
    у нормального ЭКа есть своя ГБ а если нет - то это чайник а не ЭК
    Одно Ваше слово - и я из этого топика исчезну, не люблю навязывать/навязываться
    Сравните коллектор с удлиненной парой магистралей на N метров и длины петель укороченные на те же метры - где насос будет лучше работать и трубы меньше уйдет ?
    а схема тут причем ? она прямо не указывает на место установки коллектора. я не понял, что именно Вы хотели донести этой фразой